[請益] 關於租屋處的消防安全

看板FiremanLife作者 (夢想停止了)時間16年前 (2009/08/12 21:32), 編輯推噓0(006)
留言6則, 2人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
問題類型:消防安全檢查 所在縣市:台中市 問題:最近在外租了一層房子,位於13F/13F,沒有住過那個高的樓層 所以很在意大樓的消防相關問題,自己有稍微做一下功課,如有 觀念錯誤之處,煩請糾正。 有幾的問題想要請教各位: 1.雖有煙霧偵測器和灑水器,要如何知道其是否可用? 2.通往樓頂的安全門是上鎖的,是不是需要請管理員將其打開? 3.樓梯間的安全門是被拆掉的(門連接的那個地方還留在牆邊) 4.大樓通風口(井?)的構造是在哪裡?浴室還是...? 前陣子記得有一氧化碳因為通風口被封死而中毒的意外。 5.能否私自申請消防安檢,如果管理員(負責人)不願意申請的話? 第一次住有廚房的大樓,之前都是租套房居多,突然想自己買一 顆濃煙和一氧化碳偵測警示器裝在天花板(兩千多的樣子)。 抱歉問了這麼多問題,沒想到我真是龜毛的人= = -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.233.208.128 black1222:轉錄至看板 rent-exp 08/12 21:59

08/12 22:50, , 1F
你想要知道如何檢查消防安全設備?
08/12 22:50, 1F

08/12 22:51, , 2F
去消防幫浦室 去看他的撒水幫浦和室內消防栓幫浦
08/12 22:51, 2F

08/12 22:52, , 3F
啟動壓力是否設定正常 幫浦揚程是否正常 過載是否會叫
08/12 22:52, 3F

08/12 22:53, , 4F
缺水是否會叫 呼水槽管路是否安裝正確 底閥是否故障
08/12 22:53, 4F

08/12 22:54, , 5F
還沒檢查完 你不會想要進去檢查的 裡面味道真的超難聞
08/12 22:54, 5F

08/13 08:59, , 6F
跟負責人問有沒有檢修申報書,沒有就是沒有消防安檢
08/13 08:59, 6F
文章代碼(AID): #1AWiHd3k (FiremanLife)