[請益] 電工機械一問
一工廠接於一台三相同步發電機,該工廠之負載為 1200 仟瓦,功因為
0.6 落後。今擬加裝一具同步調相機使全廠之功因改善至 0.9 落後。
試求:
(1)同步調相機之容量為若干仟乏?
(2)供應此新負載所需之同步發電機至少須仟伏安額定為若干?
第一題Qc=P*(sinθ/cosθ-sinθ'/cosθ')
Qc=1013.33 VAR
我有疑的是第二題
直接用Qc/S=sinθ',代入數值求S嗎?
還是要用P*(sinθ'/cosθ')/S=sinθ',來求出S才對?
請高手幫忙一下了
感恩
--