[課業] 電力系統

看板Examination作者 (Alger)時間8年前 (2017/08/24 20:45), 編輯推噓1(106)
留言7則, 2人參與, 最新討論串4/5 (看更多)
[課業] 國考課業相關問題,歷屆考題的討論,如學理觀念的釐清。 ===========================板規宣導,ctrl+y可刪除 ============================ (三)課業文規範: 1.課業文不以標題和分類為標準,以文章內容為實質課業文審查。 2.禁止課業文問得答案後刪除,除無人回應外,不論答案正確與否,均禁止刪除。 3.發表課業文應附上來源、題目、自己解題想法,違者刪除。 4.國考歷屆考題與考題觀念討論(書裡看到的選這個)請附上想法、出處。 ============================================================================== 備註:刪除文章會進入垃圾桶並不會消失,所以自刪課業文絕對能查的到!! http://imgur.com/a/fWaww 請問住題為什麼正序要-30度 負序要+30度 我自己算是是先畫出pu零正負序網路 然後正序高壓測超前低壓測30度 負序高壓測落後低壓測30度 去判斷跟我算的不一樣 http://imgur.com/a/EPYt8 請問我的想法哪裡有問題 謝謝大家~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.145.110 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1503578726.A.A3C.html

08/24 22:34, , 1F
正序標么模型變壓比是e^j30 : 1,負序是e^-j30:1
08/24 22:34, 1F

08/25 00:36, , 2F
可是題目不是說Y接是低壓側 delta高壓側
08/25 00:36, 2F

08/25 00:37, , 3F
高壓側超前低壓測30度嗎
08/25 00:37, 3F

08/25 00:38, , 4F
還是跟高低壓沒關係?
08/25 00:38, 4F

08/25 01:02, , 5F
是的,只跟Y-delta 有關係,跟高低壓沒關係 !(因為已
08/25 01:02, 5F

08/25 01:02, , 6F
經是標么了)
08/25 01:02, 6F

08/25 08:23, , 7F
哈哈...謝謝 都沒注意到PU
08/25 08:23, 7F
文章代碼(AID): #1Pdifcey (Examination)
文章代碼(AID): #1Pdifcey (Examination)