[課業] 兩部交流發電機並聯-無效橫流運算
小弟有個電工機械問題
兩部相同交流發電機並聯時功率因數同為0.8滯後,
對負載共同供給400安培。現若G1之激磁增加,G2機
激磁減少,而G1機電流亦增加為250安培時,負載與
端壓均不變,試求:
(a)無效橫流為何? ANS:72(A)
(b)G2機供給電流現為何? ANS:167(A)
(c)各機之功率因數又為何? cosØ1=0.6
cosØ2=0.958
我的看法
(a)題
設無效橫流為Ib
400/2 * 0.8 = 160
250^2=(400-160)^2 + (Ib)^2
但我的Ib算出來是72(A)
後續因為卡著第一題就算不出來了
希望版友們能幫忙
感恩^U^
--