[考題] 98電力系統第3題
http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/098/020353800.pdf
此題我用標么阻抗法解
Xf=0.1299pu(沒什麼問題)
-----------------------------以下為敝人解法---------------------------------
Isy(pu)=(440/480)/j0.1299=-j7.057(以480v為基底,所以故障點標壓電壓為440/480)
故障點Ib=2000k/(√3*480)=2.406 kA(敝人認為Ib的算法為480v為基底)
Isy(實際)=Isy(pu)*Ib=-j7.057*2.406k=-j16.977 kA
-----------------------------以下為李進雲解法-------------------------------
Isy(實際)=(1/j0.1299)*〔2000k/(√3*440)〕=-j20.21 kA
李進雲解法無論用短路容量法或標么阻抗法答案都相同
所以敝人認為自己的解法應該有誤
不知錯在哪
又或者觀念有誤
請教各位先進為敝人解答
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.29.35.154