Re: [課業] 電機機械變壓器V接問題

看板Examination作者 (FireLess)時間10年前 (2014/02/28 11:58), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
離課本有點遠了,憑個人觀念與記憶回答一下 V接須要乘0.866是因為相角差造成利用率問題 也就是說負載端43.3KVA,實際在變壓器輸出端為50KVA 所以在變壓器的負擔應該是50KVA/2 而單相負載的空間應該是50-25=25KVA 以上僅供參考 ※ 引述《snowprincess (愛一直閃亮~~*)》之銘言: : [課業] 國考課業相關問題,非歷屆考題的討論,如學理觀念的釐清。 : 2台50KVA變壓器接成V接(燈力並供) : 最大可供應50*2*0.866=86.6KVA的三相平衡負載 : 每台負擔86.6/2=43.3KVA : 而實務上的考量 台電大部分地區都是以2台容量不一樣去做V接 : 可同時供給單相和三相負載 : 例如1台50KVA(燈)和1台25KVA(力)的變壓器接成V接 : 我有兩個想法 : 1.最大可以供應的三相負載以容量小的為主 : 也就是25*2*0.866=43.3KVA? : 每台負擔43.3/2=21.65KVA : 而50KVA那台還有供應50-21.65=28.35KVA單相負載的空間? : 2.最大可以供應的三相負載(50+25)*0.866=64.95KVA? : 50KVA那台分擔=64.95*(50/(50+25))=50*2/3=43.3KVA : 25KVA那台分擔=64.95*1/3=21.65KVA : 不知道1跟2哪個才是對的?還是都是錯的 : 找了滿久的解答 但幾乎都是只針對2台容量一樣的去討論 : 是否能請高手幫忙解答一下 : 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.227.57.180
文章代碼(AID): #1J40boT8 (Examination)
文章代碼(AID): #1J40boT8 (Examination)