Re: [課業] 電機機械變壓器V接問題
離課本有點遠了,憑個人觀念與記憶回答一下
V接須要乘0.866是因為相角差造成利用率問題
也就是說負載端43.3KVA,實際在變壓器輸出端為50KVA
所以在變壓器的負擔應該是50KVA/2
而單相負載的空間應該是50-25=25KVA
以上僅供參考
※ 引述《snowprincess (愛一直閃亮~~*)》之銘言:
: [課業] 國考課業相關問題,非歷屆考題的討論,如學理觀念的釐清。
: 2台50KVA變壓器接成V接(燈力並供)
: 最大可供應50*2*0.866=86.6KVA的三相平衡負載
: 每台負擔86.6/2=43.3KVA
: 而實務上的考量 台電大部分地區都是以2台容量不一樣去做V接
: 可同時供給單相和三相負載
: 例如1台50KVA(燈)和1台25KVA(力)的變壓器接成V接
: 我有兩個想法
: 1.最大可以供應的三相負載以容量小的為主
: 也就是25*2*0.866=43.3KVA?
: 每台負擔43.3/2=21.65KVA
: 而50KVA那台還有供應50-21.65=28.35KVA單相負載的空間?
: 2.最大可以供應的三相負載(50+25)*0.866=64.95KVA?
: 50KVA那台分擔=64.95*(50/(50+25))=50*2/3=43.3KVA
: 25KVA那台分擔=64.95*1/3=21.65KVA
: 不知道1跟2哪個才是對的?還是都是錯的
: 找了滿久的解答 但幾乎都是只針對2台容量一樣的去討論
: 是否能請高手幫忙解答一下