[問題] 電力系統

看板Examination作者時間12年前 (2013/10/18 14:53), 編輯推噓4(402)
留言6則, 4人參與, 最新討論串1/13 (看更多)
99高考 題目:http://ppt.cc/ue13 已知 x0,x1,x2 求xn 我的想法 先畫出兩種故障的等效電路 1.三相接地故障 :只有正序電路 所以If = Ia1 = Ea/x1 = 1/j0.25 = -j4 2.雙相接地故障(假設是b.c相接地) 為一個正序電路並聯(負序電抗)並聯(零序電抗+3*接地電抗(Xn)) 所以可以求得Zin = x1 + x2//(x0+3xn) 並求得Ia1 = Ea/Zin 並透過分流可求得 Ia2 = -Ia1*(x0+3xn)/(x2+x0+3xn) Ia0 = -Ia1*(x2)/(x2+x0+3xn) 又因為故障電流 If = Ib(orIc也可) Ib = Ia0+a*a*Ia1+a*Ia2 最後再利用 Ib = -j4 來解方程式 寫到這邊我就掛了 不知道怎解這個變數 還是我想法有錯 麻煩各位熱心的板友能幫忙解惑 非常感謝^^ Ps 我也看了李進雲老師 的解答 但是看不太懂她寫的= = -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.109.23.73

10/18 16:22, , 1F
解方程式不要帶j看看
10/18 16:22, 1F

10/18 16:36, , 2F
雙相接地故障電流是ib+ic也就是3ia0
10/18 16:36, 2F

10/18 16:38, , 3F
3ia0=三相的ia 1 就可求解
10/18 16:38, 3F

10/18 16:46, , 4F
樓上不是說不上PTT了嗎?
10/18 16:46, 4F

10/18 20:21, , 5F
請問為什麼雙向接地故障是if = ib+ic?
10/18 20:21, 5F

10/18 20:26, , 6F
喔喔 好像是相加沒錯 先合起來再接上xn 感謝m大
10/18 20:26, 6F
文章代碼(AID): #1IODhVsb (Examination)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1IODhVsb (Examination)