出處:100關務 題目如下: http://ppt.cc/yk-e 我將輸電線AB電流解出如下圖: http://ppt.cc/IoRk 我的問題為,解答將算出來的IA*乘VL 算出線路A的實功即虛功,請問為什麼 可以用負載的電壓呢? 我的認知是,線路電壓不等於負載電壓 吧! 請求高手解答。 謝謝 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 27.243.70.74

07/18 10:59, , 1F
問的是負載端接收的功率 當然用端電壓 即負載端電壓
07/18 10:59, 1F

07/18 11:01, , 2F
不太懂你對線電壓的觀念 當然問電源端就用送電端
07/18 11:01, 2F

07/18 11:49, , 3F
我的想法是,今天兩個電阻串聯,Ra與Rb兩電阻上的電壓不一
07/18 11:49, 3F

07/18 11:49, , 4F
樣,所以求出來的RaRb的功率就不一樣。
07/18 11:49, 4F

07/18 11:52, , 5F
此題先串並聯電阻,再串負載,所以我討用上面的想法在解,卡
07/18 11:52, 5F

07/18 11:52, , 6F
在並聯端電壓為什麼用負載電壓去求實功即虛功。
07/18 11:52, 6F

07/18 15:40, , 7F
你誤會題目的意思 "電壓保持161KV的大型負載" 也就是給
07/18 15:40, 7F

07/18 15:41, , 8F
你負載已經是在這樣的條件下供應 所以是要回推送電端
07/18 15:41, 8F

07/18 15:42, , 9F
並不是送電端送出161KV 經過兩並聯輸電線
07/18 15:42, 9F

07/18 15:45, , 10F
然後又給你pf跟S的條件 間接就是給你流過負載的電流了
07/18 15:45, 10F

07/19 13:55, , 11F
謝謝您的解答,受益良多
07/19 13:55, 11F