某四極60赫之三向感應電動機,其滿載速率為 (A)2000(B)1800(C)1740(D)1000 答案給C但是我是覺得是B 解法是120f/p=1800,還是我想得太簡單? 已知一單向10KVA,200/100V,實驗用變壓器,其高壓測膽效電阻0.08Ω,鐵損100W, 此變壓器效率最高時負載是多少KVA? (A)10(B)7.07(C)5(D)2.5 額定5KV,200/100,60HZ之單向變壓器,經短路實驗得一次射(200V測)的等笑電阻為1Ω 若變壓器供應功率因素為1之負載,且在變壓器額定容量的80%時發生最高效率時 的總損失為多少?(A)400W(B)600W(C)800W(D)100W 請教這下面兩題有人給方向嗎?謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.238.153.69 ※ 編輯: sin321 來自: 36.238.153.69 (06/02 23:21)

06/02 23:39, , 1F
你第一題算法是同步速率吧!
06/02 23:39, 1F

06/02 23:45, , 2F
第二題效率最高,(1/m)^2*50^2*0.08=100,1/m=0.707
06/02 23:45, 2F

06/02 23:46, , 3F
10kVA*0.707=7.07kVA
06/02 23:46, 3F

06/02 23:50, , 4F
第三題I=25A(一次側),Pc=(0.8*25)^2*1=400W,Pe=Pc效率
06/02 23:50, 4F

06/02 23:50, , 5F
最高,總損失=400+400=800W
06/02 23:50, 5F
第一題正確作法可以提示嗎? ※ 編輯: sin321 來自: 36.238.153.69 (06/02 23:57)

06/03 00:13, , 6F
感應機轉速不能等於同步,會略低於同步,所以不能選1800
06/03 00:13, 6F

06/03 00:14, , 7F
1800轉是在無載狀態下的轉速,加了負載之後,好像車子載
06/03 00:14, 7F

06/03 00:15, , 8F
了人,一定會比無載下還來的慢,所以C算是比較合理
06/03 00:15, 8F

06/04 22:49, , 9F
1800是理想 感應機是靠轉差獲得能量 所以空載一定會低一點點
06/04 22:49, 9F

06/04 22:50, , 10F
1千是完全不考慮 一般感應機很少轉差可以忍受20%以上
06/04 22:50, 10F

10/11 22:57, , 11F
感應機轉速不能等於同步 https://daxiv.com
10/11 22:57, 11F