[課業] 國考課業相關問題,非歷屆考題的討論,如學理觀念的釐清。 一個2.0KVA,單向變壓器一/二次側電壓為200/500V。 開路試驗(低壓端加上電源):Voc = 1pu, Ioc = 0.06403pu, Poc = 0.05pu 短路試驗(高壓端加上電源):Vsc = 0.02844pu, Isc = 1pu, Psc = 0.016pu 請求出電路之所有參數 (R1=R2,X1=X2)。 這邊解答上寫根據短路試驗,可以得到 Req = 0.016pu, Xeq = 0.024pu。 因此R1=R2=0.008pu, X1=X2=0.012pu。 想請問各位高手,這邊所謂的(R1=R2,X1=X2),不是應該指的是變壓器一二次兩邊 的等效電阻和等效電抗相等的意思嗎? 短路實驗在高壓側加電源,因此得到的阻抗 不是應該是在高壓側看到的等校阻抗為 Req=r1+(a^2)r2, Xeq=x1+(a^2)x2。 因為按照解答的方式,推回去原來的阻抗值在變壓器兩端就不相等了。請問我的想法 是不是哪裡有錯呀.... 0.0 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.227.32.166

05/20 14:19, , 1F
這邊的R2、X2表示二次側的阻抗等效到一次側的阻抗
05/20 14:19, 1F

05/20 14:20, , 2F
並沒有表示要推回去,而且只是假定他們相等而已
05/20 14:20, 2F

05/20 15:26, , 3F
標么值不管一二次側都相等,實際值才須用匝數比換算
05/20 15:26, 3F