Re: [考題] 電工機械-短路比
Ks = 無載時產生額定電壓所需要的激磁電流/ 短路時產生額定電流所需要的激磁電流
= Is / In = 1 / Zs(pu)
此題:額定電流In = 250K / √3*2000 ≒72.17(A)
短路電流由題目已知Is = 90(A)
則: 短路比Ks = Is / In = 90 / 72.17 ≒1.25
※ 引述《NUMB43 (晚了~該睡了)》之銘言:
: http://snag.gy/sIGQr.jpg

: 題目如上
: 短路比 短路電流/額定電流
: 我是算90/125
: 為什麼答案是1.25(D)
: 我一直搞不懂
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 101.10.104.186
推
04/01 23:53, , 1F
04/01 23:53, 1F
推
04/02 00:10, , 2F
04/02 00:10, 2F
推
04/02 07:29, , 3F
04/02 07:29, 3F
→
04/02 07:30, , 4F
04/02 07:30, 4F
→
04/02 07:31, , 5F
04/02 07:31, 5F