Re: [請益] 可以跟我說該怎麼解釋這張電路圖嗎?
※ 引述《z1120123 (dogisgood)》之銘言:
: 各位前輩早安 小弟真的不是故意伸手
: 這兩天休假老闆叫我回家自己研究這張電路 他說很簡單
: 叫我明天上班講給他聽
: 可是小弟本身完全沒碰過電 沒學過電 朋友們大多數都文組的
: 目前連AB接點都還沒有搞懂
: 我有自己上網看水管怎麼看電路圖 或GOOGLE 還是不懂
: 可以請各位大大幫幫我嗎 我已經研究昨天一天了
: https://i.imgur.com/NoWtHvP.jpg
: 麻煩了 謝謝 萬分感謝
不知道來不來得及幫到你。
但也可以腦力激盪一下,
高職畢業到現在四年沒碰了,
有錯麻煩指正。
D.L我不知道是什麼元件!
(經jimmy大指正,那個是O.L)
M1和M2沒有自保持,不知道是不是正常的
==================================
1:送電後,電源指示燈亮,若無逆相,APR動作,APR的NC接點斷開,逆相指示燈不亮;反
之,逆相,APR不動作,NC接點持續導通,逆相指示燈亮。
2:若無逆相,APR動作,APR的NO接點導通。
3:防凍開關動作,則防凍指示燈亮。
4:防凍開關未動作時,若O.L1未動作,則可使4和5中間那個開關導通,啟動M1(冰水泵浦)
,同時冰水泵浦指示燈亮。
5:M1動作後,M1的NO接點導通,若流量開關動作,則使“R”這個relay動作,“R”的NC
接點斷開,則不觸發timer。
6:若流量開關不動作,則“R”不動作,因“R”的NC接點導通,觸發timer及流量不足指
示燈。
7:timer被觸發後,因該timer是通電延遲,設定時間到了之後,7和10之間這個通電延遲b
接點會斷路,壓縮機部分無法作用;7和9之間的a接點會導通。
8:若流量開關動作,則流量指示燈熄,timer斷電,壓縮機部分可工作。
9:若O.L2未動作,THR-SW(經jimmy大指正,該元件是溫度開關)未動作,壓力開關未動作
,則可使13、14間那個開關導通,啟動M2(壓縮機),同時壓縮機指示燈亮。
10:若O.L2未動作,THR-SW未動作,壓力開關動作,則散熱不良指示燈亮。
11:若O.L1或O.L2其中一個動作,則過載指示燈亮。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.13.197.157 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1578061628.A.A77.html
※ 編輯: cyc4aa12 (39.13.197.157 臺灣), 01/03/2020 22:27:42
※ 編輯: cyc4aa12 (39.13.197.157 臺灣), 01/03/2020 22:38:58
推
01/03 23:52,
4年前
, 1F
01/03 23:52, 1F
→
01/03 23:53,
4年前
, 2F
01/03 23:53, 2F
推
01/03 23:59,
4年前
, 3F
01/03 23:59, 3F
→
01/04 00:00,
4年前
, 4F
01/04 00:00, 4F
瞭解,原本以為只是單純的按鈕開關。
推
01/04 00:05,
4年前
, 5F
01/04 00:05, 5F
→
01/04 00:07,
4年前
, 6F
01/04 00:07, 6F
推
01/04 00:09,
4年前
, 7F
01/04 00:09, 7F
→
01/04 00:11,
4年前
, 8F
01/04 00:11, 8F
→
01/04 00:11,
4年前
, 9F
01/04 00:11, 9F
感謝jimmy大,已修正錯誤的地方了。
※ 編輯: cyc4aa12 (39.13.197.157 臺灣), 01/04/2020 10:29:57
推
01/08 10:00,
4年前
, 10F
01/08 10:00, 10F
※ 編輯: cyc4aa12 (27.52.1.219 臺灣), 01/09/2020 13:15:33
推
01/10 18:45,
4年前
, 11F
01/10 18:45, 11F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):