※ 引述《lhz135 (PPP)》之銘言: : 大家好 想請問一般繼電器大家都怎麼個挑法 : 我知道cab接點 控制線圈 工作迴路 用電表量可判斷出來 : 大約只知道這些概念 : 想請問去電子材料行 一般能看到的5V 12V 24V~~等 : 指的是 啟動線圈的電壓嗎? 工作迴路的電壓要去查規格表是嗎?? Yes, 迴路是乾接點. : 控制線圈要能達到一定的電壓 造成線圈吸磁推動開關這能理解 : 工作迴路的挑選重點是電壓還是電流呢?還是都樣重要呢? 如上,所以看電流就好. : 一般非標自動化設備是不是大都是使用12V控制 24V工作呢? 正常是AC220,DC 是配合PLC或者開關,感應器 : 上網查了型號規格表 看了霧薩薩的還有一堆AC DC XXX等 有看沒懂 : 勞煩請指點 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.117.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1564962493.A.164.html

08/05 22:52, 4年前 , 1F
感謝大大指點
08/05 22:52, 1F

08/17 13:12, 4年前 , 2F
選dc/ac驅動線圈,要看你的系統電壓配置
08/17 13:12, 2F

08/17 13:13, 4年前 , 3F
若你的控制系統都是直流,就依序選擇適當的6/12/24/v線圈電
08/17 13:13, 3F

08/17 13:13, 4年前 , 4F
08/17 13:13, 4F

08/17 13:15, 4年前 , 5F
至於預計控制的接點跨壓也要看,這涉及斷開時安距問題。不是
08/17 13:15, 5F

08/17 13:15, 4年前 , 6F
只有看電流。
08/17 13:15, 6F

08/17 13:16, 4年前 , 7F
最後,要控制的負載電流特性(涉及到relay觸點材質差異)
08/17 13:16, 7F