Re: [問題] PLC的SFC圖不使用初始步進點S0~S9?

看板Electronics作者 (阿尼)時間9年前 (2016/06/06 17:23), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《greengobyw (綠古比)》之銘言: : 各位好 : PLC型號:三菱FX1N-40MT : 最近在研究SFC圖,說明書上說初始步進點必須使用S0~S9,最多10個線程 : 同時進行。 : 用M8002 SET S30 S33 S36 S39 S42 S45 S48 S51 S54 S57 S60 S63 共12個S 當做 : 初始步進點,每個線程往下兩個步進點,再從頭循環EX S30->S31->S32->S30,動作是每 : 隔一秒進入下個步進點,並以M0~M35每個燈號代表一個步進點共36個燈號在人機上看。 : 結果12個線程也正常循環,所我現在有點混亂= =。可以幫我分析一下S0~S9最多10線程 : 同時進行,這句話是錯誤的嗎? 還是我的實驗設計有問題呢? : 謝謝 S0~S9,最多10個線程,這句話是對的沒問題 另外你設計的為12線程,也是對的 那個S後面的數字沒有任何意義,只是為了辨別是哪個步驟而已 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.123.189 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1465205035.A.1DE.html