Re: [問題] 求解60Hz電源雜訊干擾

看板Electronics作者 (綱)時間11年前 (2015/01/26 18:16), 編輯推噓2(208)
留言10則, 5人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
感謝幾位前輩熱心的回覆 小弟再補充幾點事項 我有拿市面上的資料擷取卡做相同的測試 市售卡硬體: 電源輸入端也是有接一顆Isolation DC Converter,做電源隔離 ADC和MCU也是透過光耦合,做通訊隔離 發現在 擷取卡(接L.N.G adaptor) v.s. 待測物(接L.N. adaptor) 擷取卡(接L.N. adaptor) v.s. 待測物(接L.N.G.adaptor) 以上狀況的讀值電壓都可以很穩定 所以我很好奇市售擷取卡如何能做到不受60Hz的電源雜訊干擾 而ADI CN0251這塊資料擷取卡可能是很基本的板子 所以才沒有對於60Hz的電源雜訊過濾 設計目標放在不管待測物接什麼電源都不會干擾我的擷取數值 因為無法指定使用者只能測哪一種電源的設備呀 XD ※ 引述《neiyaibei (綱)》之銘言: : 各位前輩好, : 小弟在資料擷取卡方面遇到一個疑似60Hz電源雜訊的干擾問題 : 描述如下: : ----------------工具-------------------------------------------- : (電路圖和照片如底下連結) : http://ppt.cc/tsLt : 資料擷取卡:(照片左下) : ADI的CN0251資料擷取卡公板 : 電源:市電L.N.G三線插頭的Adaptor供電, : 且使用隔離式的DC CONVERTER+-15V供電 (只需提供+-15V,公板內部另有LDO) : 資料:ADC與8051的SCLK、CS、SYNC、DIN、DOUT等通信使用隔離IC傳輸 : (照片右下為隔離IC) : 受測儀器:(照片左方) : 函數產生器 : 電源:Adaptor與資料擷取卡相同。 : 訊號:固定輸出訊號為穩定的3V。 : 8051治具:(照片右上) : 電源:由CN0251的adaptor電源並接使用。 : 資料:ADC與8051的SCLK、CS、SYNC、DIN、DOUT等通信使用隔離IC傳輸 : 有一個LCD顯示 : ----------------測試--------------------------------------------- : 測試一: : 資料擷取卡固定插在市電L.N.G.壁插供電 : 受測儀器若插電在市電L.N.G.壁插供電時 : 波形讀值穩定, : 測試二: : 資料擷取卡固定插在市電L.N.G.壁插供電 : 受測儀器若插電在市電L.N.壁插供電時 : 波形疑似受到60Hz電源雜訊干擾 : 約16ms的周期有一個4ms的突波 : 見連結內的圖片 : 擷取卡接LNG電源VS受測物接LNG電源(波形穩定) : 擷取卡接LNG電源VS受測物接LN電源 (波形不穩) : http://ppt.cc/tsLt : ----------------測試--------------------------------------------- : 我在FW跟HW各想到2個解法: : FW.1: : 因為60Hz雜訊是每16ms出現一筆4ms突波, : 所以我請朋友寫code,以簡易的8051治具透過隔離IC讀ADC, : 以4ms取樣一筆,共5筆,移除最高、最低的2筆資料, : 剩下3筆資料平均後再丟上8051治具的螢幕, : 但可能因為擷取的時間過快,8051運算跟不上, : 擷取的時間點可能有錯,電壓讀值仍有3mV跳動。 : FW.2: : 開啟CN0251的ADC(AD7192)的SIN3、SIN4、CHOPPING、REJ60內部暫存器濾波, : 結果讀值不穩仍無改善。 : HW.1: : 使用HNR201的類比光耦合,在函數產生器和CN0251之間隔離, : 但是封裝太大,周邊回授電路的版圖也不小,暫時先不考慮。 : HW.2: : Notch filter衰減60Hz的雜訊, : 但是擔心可能也會將重要的訊號濾除。 : 我想請教各位前輩, : 您們在遇到60Hz雜訊干擾的問題時, : 在FW與HW方面有什麼建議的對策, : 麻煩指點,感謝您! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.99.216.106 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1422267384.A.EC9.html

01/26 23:15, , 1F
DC電壓源並幾個低通的電容試試
01/26 23:15, 1F

01/27 07:21, , 2F
市售擷取卡的地,應該有特別處理過
01/27 07:21, 2F

01/27 12:06, , 3F
一次側跟二次側串高壓小容值電容,注意路徑要最短,應該
01/27 12:06, 3F

01/27 12:06, , 4F
有效果,要注意漏電流跟surge保護,如果不是要賣的就無所
01/27 12:06, 4F

01/27 12:06, , 5F
謂...
01/27 12:06, 5F

01/27 16:37, , 6F
請問yudofu,您是說"串"聯DC CONVERTER嗎? @@
01/27 16:37, 6F

01/27 16:41, , 7F
路徑要短是指電容靠近DC CONVERTER嗎?
01/27 16:41, 7F

01/28 11:38, , 8F
並聯大電容 大電容放哪其實都還好 pad效應不高
01/28 11:38, 8F

01/28 11:39, , 9F
欸 看你要放在哪我看一下 剛沒仔細看
01/28 11:39, 9F

01/28 11:40, , 10F
應該是並在電壓源那 把它當成bulk cap來看吧
01/28 11:40, 10F
文章代碼(AID): #1KnXFux9 (Electronics)