Re: [問題] 高頻變壓器的漆包線
: 若考量集膚效應
: 漆包線半徑(cm)=6.6/切換頻率開根號
: 以100kHz來說 半經約為0.02cm
: 直徑為2倍 也就是0.4mm的漆包線
: 以上為選擇線的方式 要換其他更細的線 當然也是OK
: 只是股數需較多
: 以下為股數計算方式
: 先將cm轉為mil
: 100mil=2.54mm 所以0.4mm約為16mil
: 在以下算式中 我把漆包線的直徑用mil為單位 稱為X
: 再來就是選擇流經1A電流所需的線粗的參數
: 一般是以300~500cir-mil做為流經1A所需的線粗
: 在以下算式中 我把這稱為Y
: 選擇300則股數會較少 選擇500則股數會較多
: 我通喜歡以300~350做為計算 會比較少股
----------------------------------------------------------------
: 股數 = (Y*電流)/[(PI/4)*(X^2)]
:
: 以下為範例:
: 切換頻率100kHz,流經線圈上的電流為10A,來選擇線徑與股數
:
: 半徑=6.6/根號100k=0.02cm
: 直徑=0.04cm=0.4mm=16mil
: 股數=300*10/[(3.14/4)*(16^2)]=14.9....通常我會選比這值稍大的偶數16 因為好捲線
:
: 若使用0.3mm的線呢 一樣
: 0.3mm=12mil
: 股數=300*10/[(3.14/4)*(12^2)=26.5....我會選28 所以你線選愈細 股數會愈多
:
: 那選粗一點的線可不可以?
: 沒有用 只會浪費空間 因為極膚效應 你切換頻率高時
: 電流都走在線的表面 你選粗一點的線 中間幾乎不會有電流流過
: 所以都浪費掉了...
請教一下各位前輩
目前我需要設計一只變壓器
3KW
INPUT 220V 30KHZ方波
OUTPUT 15KV
依上面的公式算起來
線材選用的直徑為 0.76mm 我選擇使用0.7mm = 27.5mil
以INPUT來算股數的話 我以3.5KW/220V 約16A (500cir-mil)
INPUT股數為約14 股
以OUTPUT來算股數 3.5KW / 15KV 約0.23A (500cir-mil)
OUTPUT股數為 0.19 股
---------------------------------------------------------
而目前我所能拿到的線材為
INPUT使用
560股 / 直徑0.05mm(漆包銅線)
350股 / 直徑0.08mm
OUTPUT鐵弗龍線(耐電壓較高) 此種線材為裸銅線外層包覆鐵氟龍
12股 / 直徑0.12mm 裸銅線 銅線截面平方數:0.136平方
7股 / 直徑0.28mm 裸銅線 銅線截面平方數:0.431平方
---------------------------------------------------------
因為目前能拿到的線材為以上四種
所以我想選用
INPUT使用
350股 / 直徑0.08mm
OUTPUT鐵弗龍線(耐電壓較高) 此種線材為裸銅線外層包覆鐵氟龍
12股 / 直徑0.12mm 裸銅線 銅線截面平方數:0.136平方
請要一下我這樣的線材選用不知是否可行 效果是否比原本理論值算出來的好 or 差
有請各位前輩幫忙解惑
謝謝
--