[問題] 關於stability

看板Electronics作者 (evanescent)時間13年前 (2012/09/02 00:45), 編輯推噓4(4017)
留言21則, 5人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
請問一下 1. high order sigma delta modulator 裡有好幾個integrator overall phase shift 早就超過180 degree 為什麼還是穩定 2. nested miller 需要檢查每個loop嗎 大的穩定loop包著小的不穩定loop, overall 應該還是穩定吧 thanks -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 71.204.133.130

09/02 01:33, , 1F
linear system: 在180deg時1+AB > 0則穩定
09/02 01:33, 1F

09/02 01:33, , 2F
,所以PS有沒有大於180deg不是為一條件
09/02 01:33, 2F

09/02 01:34, , 3F
比如你一個Phase shift osc, 你的phase shift可以大於
09/02 01:34, 3F

09/02 01:35, , 4F
180deg啊,但是在180deg時是否符合起震條件(unstable)
09/02 01:35, 4F

09/02 01:35, , 5F
才是他是否會震盪的關鍵
09/02 01:35, 5F

09/02 01:36, , 6F
另外,sigma delta modulator通常是非線性系統
09/02 01:36, 6F

09/02 01:36, , 7F
他的Quantizer不能視為一個gain=1的元件
09/02 01:36, 7F

09/02 01:37, , 8F
因此即使根據linear system去判斷會穩定之FIR
09/02 01:37, 8F

09/02 01:37, , 9F
到了SDM上面大概九成是不穩定的(高階SDM尤其是)
09/02 01:37, 9F

09/02 01:38, , 10F
因此高階SDM是個error try、藝術、paper的生產處
09/02 01:38, 10F

09/02 01:40, , 11F
2的答案我覺得這樣很危險,雖然理論上大致穩定
09/02 01:40, 11F

09/02 02:48, , 12F
好問題XD...
09/02 02:48, 12F

09/02 18:02, , 13F
我來回答第二個問題 只要是closed loop 每個loop都要
09/02 18:02, 13F

09/02 18:03, , 14F
檢查stability 不然出包會被定到死
09/02 18:03, 14F

09/02 19:38, , 15F
的確,雖然內部loop可被輸入拉住而看似穩定
09/02 19:38, 15F

09/02 19:39, , 16F
但是你永遠不知道何時會拉不住而出包
09/02 19:39, 16F

09/07 11:22, , 17F
謝謝d大解說 請問第一行該是AB<0則穩定嗎
09/07 11:22, 17F

09/07 11:26, , 18F
所以第一題答案是DSM不是LTI系統 所以無法用gain&PS判斷
09/07 11:26, 18F

09/07 11:27, , 19F
也無法判斷嗎
09/07 11:27, 19F

08/13 19:30, , 20F
到了SDM上面大概九成 https://noxiv.com
08/13 19:30, 20F

09/17 23:24, , 21F
他的Quantizer https://daxiv.com
09/17 23:24, 21F
文章代碼(AID): #1GGZkRyZ (Electronics)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1GGZkRyZ (Electronics)