Re: [問題] 請教單相220V 單火線&雙火線
※ 引述《jacksonx2000 (捷克森插兩千)》之銘言:
: 一般常見的交流電單相三線220V都是 雙110V火線+1中性線組成
: 小弟因工作上需求在尋找inverter產品 DC 48V to AC 220V
: 找到了一台單相三線220V輸出但是是 單火線+1中性線+1地線
: 現在我有個疑問 在220V的電器產品方面
: 一般來說都是設計使用雙110V火線+1中性線組的
: 那如果直接接到這台inverter輸出的220V 單火線+1中性線+1地線
: 可以正常運作嗎? 還是會有問題?
: 我google了老半天 找不太到這方面的資料
: 非本科系學生 請多指教
單相三線式:2火線+1中性線,2火線之間是相位差180度的220V交流電,任一火線與中性
線之間是110V。
---------------------------------------
inverter 輸出 單火線+1中性線+1地線
請你先用三用電錶量三者電壓
若 單火線 - 中性線 = 110V
地線 - 中性線 = 110V
單火線 - 地線 = 220V
那代表 地線 是另一條單火線
也就是 inverter 輸出根本是 單相三線式
當然可以正常運作
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.224.184.85
討論串 (同標題文章)