Re: [問題] 直流機的額定輸入不了解意思
※ 引述《Mand (Mand)》之銘言:
: ※ 引述《balenoer (火球金魚)》之銘言:
: : 標題: [問題] 直流機的額定輸入不清楚
: : 時間: Thu Dec 8 18:24:44 2011
: : 請教板上網友們,小弟寫直流機的一個習題發現答案怪怪的,想請教網友們:
: : 有一台50kw、250V的複激式直流電動機,求此在額定輸入條件下的電源線電流
: : 是多少?
: : 我看解答就直接寫 50kw/250=200 (安培) ,這是不是錯的阿~
: : 這台是電動機耶,50kw應該是指輸出的額定功率才對阿,怎麼能直接就拿來相除@@
: : 請網友們給我點意見,謝謝。
: 電源的端線電流(It)應會再分流為激磁電流(If)和電樞電流(Ia),
: 通常規格上寫的電壓應該端電壓(Vt), 因為一般使用者只關心要接多少電壓給電動機,
: 給反電動勢(E)的電壓值是不實用的,
: 一般額定輸出應是 Pr=E*Ia*CoE (Coefficient of Efficient)
: 其中Vt和E相差了Ia和電樞電阻(R)造成的壓降,
: 而Ia又受If的影響, 需有特性曲線圖方可估算,
: 命題中只給了Pr和Vt, 看來資訊是不足以解It。
: 以上, 我也還在學習, 若有錯誤還請指教, 謝謝。
這題目出題算是有瑕疵, 但不算出題錯誤,
因為考試中, 你總不可能跟出題老師說:"出題考官, 你題目資訊不足, 無法求答",
所以這題如果要我寫, 在沒電樞電阻, 串激電阻, 和其他損失下,
我也是 直接寫 50kw/250=200 (安培),
原因是題目沒有說電樞電組, 串激電阻, 和其他損失,
則視同忽略電樞電阻, 串激電阻, 和損失 (電機機械常忽略電阻和損失, 有前例),
在忽略電阻的情況下, 端電壓 V_L = 反電動勢 E,
則 50kw/250=200 (安培) 成立,
在實務上電樞電組和串激電阻也因為較小, 所以允許忽略!