Re: [問題] 電流一問,很多問題 >"<~
※ 引述《airslas2006 ( White)》之銘言:
: 為什麼我打電話問水電的,問電子材料行
: 她們都說 用電問題,主要是電壓要匹配
: 至於電流,供電的電流 > 受電的器材 才可以
: "" = "" 也可以,不過對變壓器比較不好
: < 變壓器會燒毀
你指的"變壓器"是adapter吧?(黑黑正方形,一端接市電一端接電器)
: 問題來了,為什麼器材不會燒毀? 而變壓器就會燒毀?
: 譬如說器材上面標註是5V 0.5A
: 但給器材 5V 2 A 卻沒事? 只要不要相差太大?
受電器材叫做"負載" 他是消耗電力..他所標示 5V 0.5A 就是他吃的最大能量..
你的變壓器叫做"電源" 他是提供能量給負載 5V 2A 最大能提供到 2A的電流
所以你的"負載"消耗低於"電源"提供量..所以你的電器可以正常運轉..
甚至你裝4組都沒問題(0.5A*4=2A)..剛好等於電源最大輸出...
同理你拿 5V 3A 變壓器就可以裝6組...
電壓是規格 電流是能量....大能量給小負載..沒問題
: ========================================================
: 要是我自己串個電阻,讓電流也變成0.5A
: 大概要加個 歐姆=5/(2-0.5)=5/1.5=50/15=3.33
: 這樣對於零件來說,他剛好吃到自己的規格5V 2A
: 不過對於變壓器來說,也剛好去驅動5V 2A,這樣就對變壓器並不是很好了
上面觀念有點問題..你說用串的 電阻串聯不會讓電流變大只會變更小...
應該為並聯3.3歐姆..並電阻上去你的電源消耗電流變大..有1.5A是消耗在3.3歐姆上面
對變壓器來說他消耗更多電..你要先釐清一下什麼是電源 什麼是負載..
: 就像一台車子,三千C.C 跑時速100
: 和一千C.C 跑時速100一樣
: 歸納一下問題
: 1.為什麼零件接收大於自己的額定電流沒關係?
他不是接受2A 他是只吃0.5A 但是你的變壓器可提供到2A..
: 2.為什麼變壓器輸出和自己一樣的電流比較不好?
他標示2A代表他有提供到2A的能量..對他來說是"滿載"....
用平常口語來形容就是處於壓抑跟暴發的臨界點..XD
: ========================================================
: 第三個問題,有人知道市電是幾安培嗎??
: 我買的風扇是110V 0.2~0.5安培左右,但問了之後,大家都說可以直接插
: 搞得我好困擾喔...
市電啊..很高啊 但是你的風扇只會吃 0.2~0.5A...
: ========================================================
: 再來就是瓦特問題
: 如果器材使用是看V和A,那W到底是要主宰什麼的阿= =?
: 我有看到一個風扇 譬如說是5V 2A 可W卻是36 .......
: 囧! 一般不是W=VI嗎?怎麼會超過?
: 而且我印象中器材是否會損害不是要看最大功率嗎?
: 為什麼是看V阿?
: 然後也有人說要看I電流,但去電子材料行問的結果,她們說不需要?
當然要看V...這是規格..
I對電源來講是能量提供 對電器來講是最大消耗量...
所以在購買前你要買足夠的電源 提供你的電器...
至於風扇標示...實在不清楚 請板上神人回答...
--