Re: [請益] 開關&插座

看板Electronics作者 (早起效應)時間16年前 (2010/01/31 04:02), 編輯推噓1(101)
留言2則, 1人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《JasonLan (遠離現實的人)》之銘言: : 不好意思又有新的開關&插座問題想請教了 : 就是 它們是不是沒有所謂正負極之分呀? : 好像沒有 因為我將電器的插頭反插 還是可以運作 : 也將單切開關的兩條線對調 結果燈還是會亮... : 這麼說 開關or插座的那兩條線 上下顛倒 左右相反 都沒關係囉 只要不要是對角線 : 如果以上成立 我心中有幾點納悶: : 1.為什麼有些開關說明會寫"單一開關請接0,3 因為那個開關是雙切開關 但要當成單切開關才會有那個說明 但就算接錯也沒差,差別只是人家一般開關扳下來是切掉,你是ON(跟人家相反) 一般單切開關上面兩孔是互相導通,下面兩孔互相導通,所以接對角也沒差 雙切開關是上面兩孔導通,下面兩孔不導通,但當單切使用的話接錯功能正常, 只是開和關跟人家相反 單切電路: 開關 1 3 ---------------|一|--------------- 2 4 | 電源 電燈 | ----------------------------------- 12為同一點 34為同一點 只做單純ON/OFF 雙切電路: 1 4----------------4 1 ----------------| / \|---------- 2 3----------------3 2 | 電源 | 電燈 ---------------------------------------------------| 12為同一點 34不同點 雙切開關是用在2個開關可同時控制一個負載,例如1樓跟2樓 不管人在1樓還2樓都可以開燈或關燈 : : 2.插座為什麼要一粗一細(像這樣 _ ) 粗在上方或在下方都沒關係嗎 插座粗的是接中性線,細的是接火線,為的是要讓人家方便分辨 但很多水電師也根本沒在管,因為功能還是正常 : 3.為什麼開關背面會說明"上" (有的寫up) 既然都不分上下了... : 煩請教導小弟這方面的常識... 你把UP裝成DOWN就變成要開燈開關是扳下來,關燈開關扳上去= = : 對了 如果原始接法是 ●○ (實心&雙圈代表接線) : ◎○ : 我現在這麼接 ◎○ ○● ○◎ ○● ○◎ 都可以嗎? : 或 或 或 或 : ●○ ○◎ ○● ◎○ ●○ 1.已經說明了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.121.135.221

01/31 23:11, , 1F
感謝感謝~明天來摸摸看 這兩天把很多接法都試過了 目前還
01/31 23:11, 1F

01/31 23:12, , 2F
正常運作 尚無沒有出現蹦火花的情形 呵呵...
01/31 23:12, 2F
文章代碼(AID): #1BP91bSt (Electronics)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
文章代碼(AID): #1BP91bSt (Electronics)