Re: [問題]接地線

看板Electronics作者 (三硝基甲苯)時間16年前 (2009/05/24 15:10), 編輯推噓3(305)
留言8則, 3人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《TNT (三硝基甲苯)》之銘言: : 小弟我最近在研究低壓配線,發現一個疑問 : 就是設備接地線是當有漏電產生時,可將漏電流直接導入地下,而非經過人體導入 : 但所謂的漏電流其實是從火線、中性線的迴路中跑出來的,若被導入地下,不就沒有回到 : 迴路中,那迴路中的電荷就不平衡了,在電路學的觀念中不是有提到進出的電荷要相等平 : 衡,迴路才能成立,這現象要如何解釋? : 難道說,從設備接地線導入地下的漏電流會再從中性線的系統接地處回到迴路中 : 但設備接地和系統接地分別是埋在不同地方的銅柱,兩者應該無法流動電流 : 若真能相通,為何不把中性線的系統接地切斷,如此漏電流就無法形成迴路,也沒有漏電 : 的危險了,當然這和現實不合 : 有請板上強者解釋 我的問題可能說的不夠詳細,容我來畫圖說明 --------------- l l 火線 ---------------------------------l 設備 l Ia → → → l l 變電站 l l l l Ib ← ← ← l l---- ↓ 中性線---------------------------------l l │ l-------------l │ ↓ Ic │ │ ↓ 設備接地 一般來說供電的迴路是 變電站→火線→設備→中性線→變電站,而Ia=Ib,迴路才成立 但漏電流(Ic)產生時被設備接地導入地下,如此Ia=Ib+Ic,Ia=\=Ib,對變電站來說出入 的電流就不平衡了,這樣漏電流(Ic)被導入地下的情況還能成立嗎 另外k大有提到>>>>>katheryne:大地是個超大電容,電力公司的地跟他接在一起 k大的意思如果我沒想錯的話應該是指下面的圖 --------------- l l 火線 ---------------------------------l 設備 l Ia → → → l l 變電站 l l l l Ib ← ← Id ← l l---- ↓ 中性線---------------------------------l l │ ↑│ l-------------l │ ↓ Ic Ie │ │ │ │ ↑│ │ │ │ ↓ -------│ │-------------------------------- 系統接地 │ │ 設備接地 │ │ 大地電容 k大的電力公司接地我沒想錯的話應該是指系統接地 而Ia=Id+Ic Ib=Id+Ie 又Ie=Ic 所以Ia=Ib 對變電站的迴路來說電流就平衡了 這個理由可以解釋漏電流和迴路的平衡,但反過來說只要沒有系統接地的話,為了迴路 平衡,漏電流也就不會流出來,這樣就沒有漏電危險了,為何電廠不這麼做?? 希望我的圖強者們看的懂 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.2.175

05/24 17:38, , 1F
好問題,老實說我不知道為什麼他們要這樣接
05/24 17:38, 1F

05/24 17:38, , 2F
不過你想想,如果打雷打到線路,而沒有接地的話
05/24 17:38, 2F

05/24 17:39, , 3F
會發生甚麼事情?? 一堆人包括電廠都有東西要燒掉了吧 ??
05/24 17:39, 3F

05/24 20:09, , 4F
會不會是因為跟電腦機殼一樣 如果沒接地會有漏電跑到機殼
05/24 20:09, 4F

05/25 16:17, , 6F
跟我的猜測相同,怕打雷跟跳火
05/25 16:17, 6F

05/25 19:06, , 7F
感謝樓上的資料
05/25 19:06, 7F

05/25 19:07, , 8F
這是我看過最詳細的接地說明
05/25 19:07, 8F
文章代碼(AID): #1A6FBsMt (Electronics)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
問題
2
3
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
問題
3
8
問題
2
3
文章代碼(AID): #1A6FBsMt (Electronics)