Re: [問題] 外行人請益 安培 瓦特 伏特間的關係

看板Electronics作者時間17年前 (2009/04/06 23:18), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
正確來說,交流電的瓦數定義為 W = V*A* PF PF 就是所謂的功率因數( Power Factor ) 一般來說,這個值衡小於等於 1 大於 0 110 * 50 * PF = 800 , 如果這樣推導,這個電源設備一定不及格 所以更趨向正確的說法應該是,你們的公關公司所需要的用電, 必須保證他在 50A 以內不會跳電。 但是平均用電量,就得問公關公司,他們的設備耗用瓦數(實功)是多少 老實說,用掉 50A 不是甚麼困難的事情, 一台電腦算 300W ( 75W以上的耗電源被規定需要高功因 ) 隨便來個二十台就破表了 用個二十台電腦,隨便一個活動都辦得到。 更遑論以前的照明有的會用大量投光燈 ( 50W動輒上百顆 ) 所以,可能要請台電來安裝臨時線路了。 不然就要自備發電機組 ※ 引述《jfsu (die)》之銘言: : ※ 引述《GPLIU (空殼子主任)》之銘言: : : 不好意思 我的問題對這個版來說可能有點丁丁 : : 但我是真的來請益的,懇請大大們指教 : : 我在申請活動用電的時候 : : 場地的人員跟我說用電量不得超過800w : : 而 提供設備的公關公司說需要50安培的電 : : 爬了一下文 : : 好像 w=安培x伏特 : : 以我的認知 : : 一般插座的電都110v : : 50安培的話 難道要110x50=5500w !!!?? : : 這顯然不對..我要怎麼把兩邊的單位做比較呢? : : 懇請大大們指教 謝謝!!! : 場地人員與公關公司的說法,基本上是可以互通的,差別在於參考者的不同。 : 1.設備的提供者,考慮的是機台內部電路限流的問題,所以他們會說不能超過某個電流值 : (因為你的輸入電壓是一樣,如110V or 220....)。他說的50A就表示,要讓這機台正常 : 工作需要耗50A的電流,太高會燒掉,太低會啟動不正常。 : 2.場地方面,因為提供電源,他們不知道你們的機台會吃110V or 220V(或者是其他電源) : 所以他們只能講說,我可以供應多少瓦給你,在這個瓦數內,你加裝的機台是可以正常 : 工作的,耗電量只要不超過這個值就ok。 : 建議,你先確認場地那邊所能提供的800W是限流多少,而設備方面看一下每一機台消耗 : 的瓦數(一定會有標示)。 : 一般而言,50A的耗電是非常可怕的,應該是大型機具才對,800瓦...可能有點不夠。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.71.192.87
文章代碼(AID): #19sXrMdG (Electronics)
文章代碼(AID): #19sXrMdG (Electronics)