Re: [問題] 有關電源供應器併聯使用

看板Electronics作者 (不再在乎)時間17年前 (2009/03/29 17:38), 編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 最新討論串3/7 (看更多)
※ 引述《diskk (oi)》之銘言: : 理論上是這樣 : 但實際上兩個電源供應器的輸出電壓不可能完全相同 : 當一個電壓高,一個電壓低 : 部份電流反而流向低電壓的供應器裡 : 所以 1+1 != 2 : 還可能只剩下0.9 : ※ 引述《kitconan (不再在乎)》之銘言: : : 我有爬過文了...但還是有些不瞭, 我所使用的機器是固緯的gpc-3030,由於我的系統需要 : : 的電源有正負, 所以沒有辦法使用併聯模式, 唯一想到的方法便是電源供應器併聯, 來 : : 增加輸出的電流, 不知道有大大實際這樣操作過嗎?? 因為一直怕有哪邊操作錯誤會稿壞機 : : 器...所以遲遲不敢動工, 懇請各位大大指教....T__T ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 嗯....目前聽到的說法感覺兩台機器並聯似乎幫助不大...可行性也很問號... 那除了多台power同時工作以外, 不知道各位大大有沒有什麼方法可以提高供應電流... 嗯...以不換機器為原則...(我會被老闆鞭...鞭完還是不能買.....)...感謝大家的意見@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.39.140

03/29 18:28, , 1F
你能夠給出詳細需求規格嗎?系統需要的各電壓值與電流。
03/29 18:28, 1F

03/29 18:35, , 2F
電壓,正負25V,電流初估要6A左右
03/29 18:35, 2F
文章代碼(AID): #19pq6dWC (Electronics)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #19pq6dWC (Electronics)