[問題] 變壓器標么值
這題是今年大安電機教甄考題
有一部三相40MVA,220KV/22KV的Y-△變壓器,低壓側等效
電抗為2.4Ω,若改成以100MVA,高壓側電壓基底200KV,
則電抗標么值為?
答案公佈 0.2PU
我算是0.6PU
版友可解惑一下嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.224.46.203
推
06/15 15:18, , 1F
06/15 15:18, 1F
→
06/15 18:13, , 2F
06/15 18:13, 2F
→
09/08 18:22, , 3F
09/08 18:22, 3F
討論串 (同標題文章)