Re: [問題] 請問變壓器有那一些測試方法呢?
真是受寵若驚!只不過寫出項目就這麼多人推,那我就大概寫一下試驗內容好了
: 一 線圈電阻測定
這是應該是相當的白話才對。
特別要注意的是,我們都知道電阻值會因為溫度而變化,要換算成該材料耐溫。
比如說某材料設定可以工作在90度,那我們就要按照絕對溫度k等比例換算電阻值。
但是測試的時候,變壓器必須要和室溫相同,為什麼不能直接測工作溫度?
我也不知道,課本上沒寫。
: 二 匝數比測定
這也很白話,但是卻不是拿拿電表量一下V1和V2就可以算出N1:N2。
因為難免有漏磁,形成漏磁電抗壓降,
就算沒有負載,這些都會發生;
雖然全都是在虛數軸上的事情,但是拿電表量到的可是純量部分阿!
: 三 極性試驗
就是測試變壓器的相位,為同相或反向
(一)直流法
用任意的小直流電源(電池、電表、電源供應器),
對任一側輸入步級(step)電壓(就是碰一下、再碰一下),
然後看另一側的電壓,有沒有往相同方向變化。
(二)交流法
供電給變壓器,然後用電錶得到V1-V2,變小就是同相,反之
(三)比較法
懶得寫
: 四 開路試驗
開路,就是沒有負載,僅有 渦電流+磁化電流,別為實數+虛數,
就是要測"渦電流"與"磁化電流"相關數值(阻抗、壓降、功率因數...等)
: 五 短路試驗
短路,可以說是滿載,也可以說是無載吧!
因為,唯一的負載就是他自己。
測它自己在滿載的時候吃掉多少功率。
: 六 溫升試驗
比如說某變壓器聲稱,額定功率500W,並可工作於120度,
那就真的給他500W,而且持續一段時間,看會不會超過120度。
: 七 絕緣電阻測試
高壓側、低壓側、外殼,測試三者間的電阻值。
: 八 絕緣耐壓試驗
依電工法規第20條之規定,「變壓器之絕緣耐壓試驗為變壓器各繞組間,
與鐵心及外殼,應能耐1。5倍最大使用電壓之試驗電壓10分鐘」
: 九 感應電壓試驗
測試較高頻率之下會不會出問題
: 十 衝擊電壓試驗
測試對突波衝擊的耐力,簡單說就是dv/dt
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.122.39.29
推
05/09 13:43, , 1F
05/09 13:43, 1F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 3 之 3 篇):