Re: [問題] 冷氣每次一打開break就跳掉
※ 引述《hphsu ()》之銘言:
: ※ [本文轉錄自 ask 看板]
: 作者: hphsu () 看板: ask
: 標題: [問題] 冷氣每次一打開break就跳掉
: 時間: Wed May 30 22:05:30 2007
: 請問一下:
: 我們家有台冷氣最近只要一打開不到一分鐘,
: 連接它的break開關就跳掉...
: 不死心再把break扳到on ,再開冷氣
: 一分鐘後又再跳...請問一下這是冷氣哪個地方壞掉了阿?
: 是壓縮機掛了,每開機器電流就過載而跳嗎?
如果是壓縮機啟動後的一分鐘左右跳脫
有可能是啟動電流後降下運轉電流的時間過長
導致電流太高超過NFB跳脫電流
個人建議不要直接更換較高跳脫電流的無熔絲開關
因為有可能會影響總開關的運作
建議可以另外設置一個迴路供給冷氣專用
並且估算啟動電流去配置這台冷氣所需要的跳脫電流量
來選擇跳脫電流的無熔絲開關規格...
僅此供您參考
也煩請有水電相關實務的版友多多指教 ^^
--