Re: [問題] 全熱穿梁套管怎麼預留

看板E-appliance作者 ( 影-小美女時鐘)時間3月前 (2024/02/06 09:46), 3月前編輯推噓2(202)
留言4則, 3人參與, 3月前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《AriesX (Aries)》之銘言: : 本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白?是 : 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 : 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 : 以下正文 : 大家好,建案目前在客變階段,想請教: : https://i.imgur.com/HmxlJi4.png
: 1. 建商原贈新風機放後陽台,想自己改成全熱 : 網路上爬文都說對外的的風管尺寸要 6" 比較好 : 但建商後陽台不給多留 6" 穿梁套管 : 如果進排氣直接從陽台天花往下挖一個洞可以嗎? : 2. 室內有建議還可以怎樣留套管嗎? : 目前已知往室內需要再留一個洞給進/排氣 : 3. 室內空間總共 22 坪 : 扣掉臥室一+浴室+廚房約 16.1 坪 : 是否可以用風量 150m^3/h 的就好,管道直徑只需要 100mm 即可 : 就不用留到 6 寸的套管 : 謝謝!! : 型號:尚未決定 : 個人預算:10~15 萬 : 使用環境: : 暫定一人 : 最多兩個大人居住 建議要有足夠的量,就要用到250 CMH的風量,搭配6吋管進氣, 可以考慮對外排氣縮成五吋管。 理想狀況是客廳窗戶上的樑上有6吋套管*2,不過我看建商給的可能性很小。 如果可以就全熱出回都在客廳窗戶上這樑,剩下的就室內的樑上給4吋套管走3吋小風管。 陽台天花板內目前不知道有沒有空間放全熱,若沒空間,全熱考慮主臥小玄關這。 寬有1米就可做台達全熱設備安裝+濾網耗材更換。 主臥與後陽台相隔這牆面,請建商留兩個六吋套管,做為全熱對外一出一回。 原本建商附的正壓風機,進氣的5吋套管兩旁是抽油煙機排氣與主臥浴室排氣, 因此我建議原正壓風機五吋套管改成給全熱對外排氣。 全熱進氣可以安排在後陽台天花板做一6吋風口, 看哪個點離抽油煙機排氣、熱水器強制排氣、浴室排氣的位置最遠。 再來我們全熱位置,可以安排一分風箱,六吋風管進,用3吋風管出即可。 風管到達主臥與臥一已經沒問題。剩下臥一與臥二中間這樑與臥二與客廳中間這樑, 請建商依需求數量留4吋套管,這樣用3吋風管可以進到臥二與客廳。 安排一主要回風在走道,在臥一與主臥門外這樣, 主臥門這面牆自行打牆穿洞即可,倒不用建商留套管。 如果要特別做成各空間都有出風與回風,那全熱位置不變, 就安排兩個分風箱,應該都在主臥主區天花板內。 臥一與臥二中間這樑上安排三個4吋套管,走臥二給與回跟客廳給。 臥二與客廳中間這樑安排一個4吋套管,走客廳給。 客廳的回可以安排在原本上面講的主回風位置,不需安排套管。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.154.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1707183981.A.61D.html ※ 編輯: ligar (1.161.154.43 臺灣), 02/06/2024 10:08:11

02/06 17:12, 3月前 , 1F
若樑沒有預留孔,用過樑器可以嗎
02/06 17:12, 1F

02/06 20:12, 3月前 , 2F
我們經驗用過樑器會讓折損不少風量
02/06 20:12, 2F

02/06 20:12, 3月前 , 3F
因此幾乎沒在用
02/06 20:12, 3F

02/07 10:49, 3月前 , 4F
文章代碼(AID): #1bmOzjOT (E-appliance)
文章代碼(AID): #1bmOzjOT (E-appliance)