本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除s 請教各位 有人家裡也碰過沼氣問題的嗎? 最近發現冷氣不太冷 請店家來看說蒸發器銅管鏽蝕 說是沼氣問題影響 雖然冷氣不冷但還算堪用 不過時間一久還是會炸 算下來要花萬把塊以上 乾脆換一台新的好了 https://i.imgur.com/tkWsF3E.jpg
有在網路查過沼氣形成的原因 這個首要先處理 查了很多品牌都不做沼氣保固 想問有沒有哪個牌子是針對防沼氣有特別保固的? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.15.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1655885506.A.605.html

06/22 16:20, 1年前 , 1F
禾聯跟開利,不過看了一下有點不同
06/22 16:20, 1F

06/22 16:20, 1年前 , 2F
,禾聯銅管噴漆防沼,開利是免費換
06/22 16:20, 2F

06/22 16:20, 1年前 , 3F
蒸發器加防沼噴漆
06/22 16:20, 3F

06/22 16:23, 1年前 , 4F
只有富士通吧
06/22 16:23, 4F

06/22 16:35, 1年前 , 5F
你這台用幾年呀?
06/22 16:35, 5F

06/22 17:40, 1年前 , 6F
也鏽得太嚴重 你家冷氣是不是很久沒
06/22 17:40, 6F

06/22 17:40, 1年前 , 7F
換了...我以前也是沒在乎過這些問題
06/22 17:40, 7F

06/22 17:55, 1年前 , 8F
如果沒有隔絕沼氣的話,就算有上防
06/22 17:55, 8F

06/22 17:55, 1年前 , 9F
沼噴漆的一樣銹穿,時間問題。
06/22 17:55, 9F

06/22 18:15, 1年前 , 10F
接排水器
06/22 18:15, 10F

06/22 21:52, 1年前 , 11F
如果要裝新的 水管乾脆拉出來不要
06/22 21:52, 11F

06/22 21:52, 1年前 , 12F
插進房子的PVC水管 或者水管直接接
06/22 21:52, 12F

06/22 21:52, 1年前 , 13F
在裡面用水桶裝 防沼氣的塗漆頂多
06/22 21:52, 13F

06/22 21:52, 1年前 , 14F
就是擋一下而已
06/22 21:52, 14F

06/23 00:07, 1年前 , 15F
沼氣不保基本上是合理的,如果沼氣
06/23 00:07, 15F

06/23 00:07, 1年前 , 16F
能保,那中南部大概都免費換好幾輪
06/23 00:07, 16F

06/23 00:07, 1年前 , 17F
06/23 00:07, 17F

06/23 00:13, 1年前 , 18F
現在不是有冷氣排水的逆止閥?
06/23 00:13, 18F

06/23 00:13, 1年前 , 19F
那個有用嗎?
06/23 00:13, 19F

06/23 00:37, 1年前 , 20F
上上禮拜去Costco有看到開利有沼害
06/23 00:37, 20F

06/23 00:37, 1年前 , 21F
保固 好像也蠻便宜的 可以考慮
06/23 00:37, 21F

06/23 02:01, 1年前 , 22F
裝新冷氣時洗洞走沒沼氣的地方就好
06/23 02:01, 22F

06/23 02:01, 1年前 , 23F
了啊,或是原本的線路中途改管,管
06/23 02:01, 23F

06/23 02:01, 1年前 , 24F
是埋好的就是用第一個方法。
06/23 02:01, 24F

06/23 08:39, 1年前 , 25F
沼氣是從排水孔吸上來的
06/23 08:39, 25F

06/23 10:52, 1年前 , 26F
可以看看能不能裝逆止閥在排水管
06/23 10:52, 26F

06/23 10:57, 1年前 , 27F
銅管我是有在還不嚴重時改好逆止閥
06/23 10:57, 27F

06/23 10:57, 1年前 , 28F
之後再噴鍍鋅低漆,網路上能買到日
06/23 10:57, 28F

06/23 10:57, 1年前 , 29F
製噴罐型的
06/23 10:57, 29F

06/23 11:31, 1年前 , 30F
請問我大樓住戶冷氣排水管改好也架
06/23 11:31, 30F

06/23 11:31, 1年前 , 31F
上室內機了
06/23 11:31, 31F

06/23 11:32, 1年前 , 32F
還沒改裝沼氣閥嗎
06/23 11:32, 32F

06/23 11:32, 1年前 , 33F
還能
06/23 11:32, 33F

06/23 11:33, 1年前 , 34F
我問冷氣店家說沒辦法,當初丈量時
06/23 11:33, 34F

06/23 11:33, 1年前 , 35F
就要把逆止閥估進去做洩水坡度
06/23 11:33, 35F

06/23 12:30, 1年前 , 36F
要看排水管的實際情況,我的一樓客
06/23 12:30, 36F

06/23 12:30, 1年前 , 37F
廳是牆內有露一個連接口出來,鋸短
06/23 12:30, 37F

06/23 12:30, 1年前 , 38F
後剛好可以接逆止閥,一樓房間則是
06/23 12:30, 38F

06/23 12:30, 1年前 , 39F
排水管藏輕隔間內,這個我是鋸開矽
06/23 12:30, 39F

06/23 12:30, 1年前 , 40F
酸鈣板一個口(大概伯郎咖啡罐大小
06/23 12:30, 40F

06/23 12:30, 1年前 , 41F
),然後再裝逆止閥進去,本來要把
06/23 12:30, 41F

06/23 12:30, 1年前 , 42F
鋸下來的板塊補回去補土上漆,不過
06/23 12:30, 42F

06/23 12:30, 1年前 , 43F
後來考量到逆止閥用久也是要清潔就
06/23 12:30, 43F

06/23 12:30, 1年前 , 44F
不弄了,原本打算掛裝飾品遮住還是
06/23 12:30, 44F

06/23 12:30, 1年前 , 45F
用小絞鏈作成小門,只是房間主人不
06/23 12:30, 45F

06/23 12:30, 1年前 , 46F
在意就算了XD
06/23 12:30, 46F

06/23 12:32, 1年前 , 47F
洩水坡度的話,因為逆止閥最佳是90
06/23 12:32, 47F

06/23 12:32, 1年前 , 48F
度垂直地面,所以只要安裝在室內機
06/23 12:32, 48F

06/23 12:32, 1年前 , 49F
下的高度就沒洩水坡度的問題,問題
06/23 12:32, 49F

06/23 12:32, 1年前 , 50F
都是在排水管走線情況好不好加工,
06/23 12:32, 50F

06/23 12:32, 1年前 , 51F
我也是被店家拒絕之後乾脆自己來。
06/23 12:32, 51F

06/23 20:21, 1年前 , 52F
裝水閥就好了,幾百元就有了。不然
06/23 20:21, 52F

06/23 20:21, 1年前 , 53F
就水桶接滿。
06/23 20:21, 53F

06/24 10:47, 1年前 , 54F
沼氣有點無解,除非你家排水不排在
06/24 10:47, 54F

06/24 10:47, 1年前 , 55F
水溝,可以排去其他地方
06/24 10:47, 55F

06/24 13:39, 1年前 , 56F
不會無解啊,中途做個接點就好了,
06/24 13:39, 56F

06/24 13:39, 1年前 , 57F
比如pvc管橫的接到水桶,水桶下開
06/24 13:39, 57F

06/24 13:39, 1年前 , 58F
個洞再接pvc管到水溝,那沼氣就算
06/24 13:39, 58F

06/24 13:39, 1年前 , 59F
上來也是從水桶那飄散,當然專業的
06/24 13:39, 59F

06/24 13:39, 1年前 , 60F
水電會有更好的施工方式。
06/24 13:39, 60F

06/24 17:06, 1年前 , 61F
都要換冷氣了 就直接改排水吧
06/24 17:06, 61F

06/24 18:46, 1年前 , 62F
裝個U型水閥就好啊,像你家馬桶洗
06/24 18:46, 62F

06/24 18:46, 1年前 , 63F
手台,沼氣盒就這樣而已,另一種就
06/24 18:46, 63F

06/24 18:46, 1年前 , 64F
逆止閥單向通道,高度不夠就水電改
06/24 18:46, 64F

06/24 18:46, 1年前 , 65F
管,排水處接水管改U型彎高度不變,
06/24 18:46, 65F

06/24 18:46, 1年前 , 66F
冷氣排水管直接接水管,奈米工程而
06/24 18:46, 66F

06/24 18:46, 1年前 , 67F
06/24 18:46, 67F
文章代碼(AID): #1Yiix2O5 (E-appliance)