[問題] 漏冷媒維修速度

看板E-appliance作者 (芋頭丸)時間2年前 (2022/04/28 14:27), 2年前編輯推噓5(5029)
留言34則, 7人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? 是 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 以下正文 (詢問商品使用上問題建議將產品名稱型號打出供參考) (徵求某型號商品使用心得請補上自己的預算及使用環境) 近日家裡裝了半年的大金冷氣不冷 電器行找大金原廠來查 發現是漏冷媒 大金原廠約下次灌氮氣 查機器是否有漏冷媒 灌完氮氣等2至3天再來看壓力值 第一次來檢查 第二次灌氮氣 第三次查壓力值 如果有問題 第四次才換機器 機器沒問題換電器行來查管線是否有漏........ 原廠假日也沒上班 查個漏冷媒 起碼要半個月起跳 住戶要一直請假陪師父查 一個月沒冷氣吹 請問這樣是正常的嗎? 有沒有更快速的排查方式呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.242.50.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1651127221.A.BA2.html

04/28 14:37, 2年前 , 1F
沒辦法,天氣熱大家都是急件
04/28 14:37, 1F

04/28 15:07, 2年前 , 2F
外廠不是都直接補到滿收1-2000嗎
04/28 15:07, 2F

04/28 15:21, 2年前 , 3F
有冷媒偵測器 沿著管路測
04/28 15:21, 3F

04/28 15:22, 2年前 , 4F
測到洩漏點就銅焊補肉上去
04/28 15:22, 4F
原來有這種儀器啊~但應該要等確認是管線問題電器行才會來查管線

04/28 15:25, 2年前 , 5F
才半年..大概8 9成就是接合點位置
04/28 15:25, 5F
大金原廠有檢查接合點,應該是覺得沒問題,所以才說要灌氮氣

04/28 15:47, 2年前 , 6F
第一次去看 接頭沒事的話拆開內外機
04/28 15:47, 6F

04/28 15:47, 2年前 , 7F
先抓看看 找不到就氮氣下去 內外機
04/28 15:47, 7F

04/28 15:47, 2年前 , 8F
留壓力表讓業主觀察壓力有沒有掉 沒
04/28 15:47, 8F

04/28 15:47, 2年前 , 9F
有的話 代表機器沒問題 後面你家的
04/28 15:47, 9F

04/28 15:47, 2年前 , 10F
事 自己找安裝的 機器本身有漏》申
04/28 15:47, 10F

04/28 15:47, 2年前 , 11F
請一台機器或一塊冷排來換 要多久不
04/28 15:47, 11F

04/28 15:47, 2年前 , 12F
知道 問材料 不抓漏直接灌早晚也會
04/28 15:47, 12F

04/28 15:47, 2年前 , 13F
漏光 要先釐清責任歸屬
04/28 15:47, 13F
大金原廠檢查步驟看起來跟您說的差不多,只是覺得氮氣沒辦法先備好嗎?這樣一來一往一星期又過去,我還要多請假 ※ 編輯: sprewell386 (210.242.50.91 臺灣), 04/28/2022 16:05:21 ※ 編輯: sprewell386 (210.242.50.91 臺灣), 04/28/2022 16:07:30

04/28 16:14, 2年前 , 14F
有些人只負責找問題 處理問題又是另
04/28 16:14, 14F

04/28 16:14, 2年前 , 15F
一批人 有權利決定換機器的也不一定
04/28 16:14, 15F

04/28 16:14, 2年前 , 16F
是這兩類人 騎機車一天可能能看15間
04/28 16:14, 16F

04/28 16:14, 2年前 , 17F
載氮氣就不可能了
04/28 16:14, 17F

04/28 16:26, 2年前 , 18F
抓漏這種事很講運氣 運氣不好 一個
04/28 16:26, 18F

04/28 16:26, 2年前 , 19F
早上就沒了 你是9點的客人 後面10點
04/28 16:26, 19F

04/28 16:26, 2年前 , 20F
10點半還有約客人 不可能耗太多時
04/28 16:26, 20F

04/28 16:26, 2年前 , 21F
間在你這 所以大概看一下 沒發現就
04/28 16:26, 21F

04/28 16:26, 2年前 , 22F
只能這樣處理了
04/28 16:26, 22F

04/29 00:10, 2年前 , 23F
抓漏真的很耗時,有時候洞太小也不
04/29 00:10, 23F

04/29 00:10, 2年前 , 24F
容易抓,就算是有紅外線氣體偵測也
04/29 00:10, 24F

04/29 00:10, 2年前 , 25F
不一定可以抓到,至於氮氣這應該這
04/29 00:10, 25F

04/29 00:10, 2年前 , 26F
麼說,第一次可能是初步排查,所以
04/29 00:10, 26F

04/29 00:10, 2年前 , 27F
才會有之後灌氮氣的狀況(其實氮氣
04/29 00:10, 27F

04/29 00:10, 2年前 , 28F
也不常出動
04/29 00:10, 28F

04/29 08:45, 2年前 , 29F
漏冷媒通常是安裝的問題較多
04/29 08:45, 29F

04/29 08:49, 2年前 , 30F
有專門偵測冷媒的氣體偵測器 但有
04/29 08:49, 30F

04/29 08:49, 2年前 , 31F
些是室外機出廠時銅管就有瑕疵 要
04/29 08:49, 31F

04/29 08:49, 2年前 , 32F
拆室外機外殼來測
04/29 08:49, 32F

04/29 08:51, 2年前 , 33F
壞在室外機就很麻煩 現在一堆裝在無
04/29 08:51, 33F

04/29 08:51, 2年前 , 34F
法維修的外牆上
04/29 08:51, 34F
文章代碼(AID): #1YQZErkY (E-appliance)
文章代碼(AID): #1YQZErkY (E-appliance)