[冷氣] 現僅有110V房間安裝冷暖氣機問題

看板E-appliance作者 (a5)時間3年前 (2020/12/26 21:07), 3年前編輯推噓5(506)
留言11則, 5人參與, 3年前最新討論串1/1
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): --------------------------------------- https://i.imgur.com/J9XrPz2.png
若要安裝外機可設於陽台上 西側及南側上方有樑(約50cm粗),且西側窗戶高達樑下方 北側有全高(天花板~離地10cm左右)且埋入牆面的木櫃 目前窗型冷氣用電為110V 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: --------------------------------------- 主要為臥室,陽台側有大窗及窗型冷氣口 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: --------------------------------------- 西曬,平時主要為長輩臥室用,可能使用一般電腦一台,暖氣使用機率較高(位於北市) (非頂樓無挑高) 4.希望品牌: --------------------------------------- 未限定,較希望為知名品牌 5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: --------------------------------------- 變頻冷暖 較偏好窗型,分離式亦可 (原屬意日立RA-25HV1或RA-28HV1,但因下方原因發文詢問) 6.現況簡述: --------------------------------------- 打算汰換原窗型冷氣(110V)為變頻冷暖氣機, 考慮已有窗型冷氣孔及結構因素等 (西,南側上方有樑,若避開則南側高度太低,西側與大窗衝突 北側有高到天花板的埋入式木櫃,東側的話管長及排水似有疑慮) 原打算選用日立RA-25HV1或RA-28HV1,但發現該間無220V電源 主要癥結: 1.現在任何品牌(暫不考慮水貨)似皆無110V窗型或分離式冷暖氣機? 2.若安裝窗型,220V配線可否由配電盤經陽台側佈設,直到冷氣孔再導入該房間內? 或必需經室內安裝明線? (原有暗管因既設電線年齡及複雜性暫不考慮) 3.在樑上直接安裝分離式冷氣是否安全? 或要設法吊掛在附近天花板? (若有可能的話,則可將冷氣安裝在西側樑旁) 4.若在東側安裝分離式冷氣,且北側管線只能緊貼天花板或地板上10cm內, 且經原窗型冷氣口至陽台,如此排水是否可行? 7.大略預算: --------------------------------------- 上限35,000 希望在27,500以下 --------------------------------------- 註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.10.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1608988064.A.CE3.html

12/26 23:11, 3年前 , 1F
分離式走外機供電,220直接拉去外機就好,家裡之前也靠
12/26 23:11, 1F

12/26 23:11, 3年前 , 2F
這樣汰換了舊冷氣
12/26 23:11, 2F

12/27 07:53, 3年前 , 3F
改分離就好了,窗型的開孔可以補起來
12/27 07:53, 3F

12/27 14:09, 3年前 , 4F
如果插座是牆內管線出來的,應該是專迴,
12/27 14:09, 4F

12/27 14:09, 3年前 , 5F
請水電查開關箱的冷氣開關迴路,看是否改
12/27 14:09, 5F

12/27 14:09, 3年前 , 6F
盤內接線就好,將110改成220,至於要不要
12/27 14:09, 6F

12/27 14:09, 3年前 , 7F
重拉線,就看你的考量了
12/27 14:09, 7F
原本的冷氣用的是附近的普通插座, 以配電盤斷路器測試後發現與多個附近插座/燈座共用迴路 謝謝:D ※ 編輯: a5mg4n (1.160.10.216 臺灣), 12/27/2020 18:50:54

12/27 19:53, 3年前 , 8F
直接從電盤拉一條3.5或5.5三芯的去室外機吧。
12/27 19:53, 8F

12/27 19:56, 3年前 , 9F
內機掛樑上即可,進出管路看是要洗新孔或是從原窗型走
12/27 19:56, 9F

12/27 19:56, 3年前 , 10F
,然後剩下部份疊磚處理掉就很漂亮
12/27 19:56, 10F

12/28 00:53, 3年前 , 11F
找是室外機接電的分離式220V戶外直接拉過去
12/28 00:53, 11F
文章代碼(AID): #1VvpMWpZ (E-appliance)