[心得] 新風機熱交換效率測試

看板E-appliance作者 (究極好人蘿蔔)時間4年前 (2020/05/20 16:46), 4年前編輯推噓21(21036)
留言57則, 23人參與, 4年前最新討論串1/1
先附上安裝好的圖 https://i.imgur.com/k3LeiMR.jpg
當初想裝新風機時,有人說"直接開窗不就可以換氣?" "新風機"這產品的出現,主要就是來解決無法開窗的環境 像是無對外窗,或是因外在環境因素而必須常關閉窗戶。 而新風機除了可以導進室外乾淨新鮮的空氣外,它還有一個最大的好處 就是熱交換處理功能,還能達到節能省電的效果 所謂的熱交換處理功能,簡單說就是室內強制換氣需求下 透過其熱交換裝置在送排風的同時 讓送入室內的新風吸收排風中的冷(熱)量,進行熱量回收再利用! 降低室內冷暖氣的負荷達到節能的目的 https://i.imgur.com/cmD1IMx.jpg
就以目前我裝的這台建準SUNON新風機來說,其熱回收效率可達70% https://i.imgur.com/KDhe4J5.jpg
因此在炎熱夏天時,室外溫度35度,而室內空調溫度25度時 透過新風機所導引進來的空氣溫度,只在28度左右 熱交換功能就能降低室內外溫差,跟打開窗戶讓室外35度空氣流進相比 不但減輕外部空氣進入室內造成空調系統的負擔,也進而達到節能省電的好處! https://i.imgur.com/3cI1GTf.jpg
而在冬天時會是怎樣狀況? 我做個簡單測試,分別量測室外、室內以及新風機出風口的溫度。 (溫度計皆靜置十分鐘左右) 可以看到,透過新風機所導進的空氣溫度23.3度,遠高於室外的20度低溫 而和室內原有溫度相比,則僅降約1度左右 因此和打開窗戶讓20度低溫空氣灌進室內相比,那體感溫度感受可說大大不同。 https://i.imgur.com/SGupBtc.jpg
接下來,透過公式來簡單算一下: 新風系統的熱交換效率=(出風口溫度 — 室外溫度)/室內外溫差 (23.3-20)/(24.7-20)=0.7021 這個結果和原廠公布的數據試差不多的。 所以新風機熱交換功能,讓你在夏天時 不用擔心因為引進室外空氣而大幅降低室內冷房效果~ 在冬天時,也不用害怕屋外的低溫空氣,而影響室內的溫度。 最後附上一張我家乖女兒練琴的模樣 https://i.imgur.com/IGlxanG.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.236.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1589964386.A.629.html ※ 編輯: Kmdkw15 (36.239.236.147 臺灣), 05/20/2020 16:48:04

05/20 16:52, 4年前 , 1F
好專業水準的測試
05/20 16:52, 1F
因為最近看到有些朋友都在問清淨機與新風機的差別,想說就分享一下使用心得XD ※ 編輯: Kmdkw15 (36.239.236.147 臺灣), 05/20/2020 16:53:16

05/20 17:00, 4年前 , 2F
原來還有這項好處..我是真以為直接打開窗戶就好 哈哈
05/20 17:00, 2F
其實我也是觀摩一陣子後才入手的,還好它沒讓我失望!!

05/20 17:24, 4年前 , 3F
這個不是就是全熱交換機嗎?
05/20 17:24, 3F
應該說建準這台新風機算是空氣清淨機的進階版,額外附加全熱交換功能這樣~

05/20 17:28, 4年前 , 4F
當初就在想,新風機直接引進的空氣不是會影響室內的溫度
05/20 17:28, 4F

05/20 17:29, 4年前 , 5F
夏天讓冷氣變不冷,冬天變更冷,原來是有這熱交換功能
05/20 17:29, 5F
我就是想知道官方說的熱交換功能,所以做了這樣的試驗,有數據才有感

05/20 17:46, 4年前 , 6F
建準官方沒仔細介紹這部分設計~
05/20 17:46, 6F

05/20 17:46, 4年前 , 7F
不過看起來效果很像有達到宣稱!
05/20 17:46, 7F
依我這樣測下來是有達到啦,雖然測試過程中行為有點蠢XD

05/20 17:49, 4年前 , 8F
也有沒熱交換只有過濾的新風機,對岸便宜很多
05/20 17:49, 8F
我知道你說的是米家的對吧,我也有找過它們家資料,但因機台有點過大又是直立就掰了

05/20 18:06, 4年前 , 9F
新風機的熱交換功能 不知道會不會隨著使用時間增長而衰
05/20 18:06, 9F
這個可能需要再過個半年我再來檢測一次才能給你回覆了 哈哈

05/20 18:07, 4年前 , 10F
我原本也想裝 但被罵幹嘛不冷氣風量開大一點就好
05/20 18:07, 10F
我是覺得性能不同看你怎麼取捨,因為我買這台是為了過濾空氣+熱交換 冷氣也有裝了XD

05/20 18:15, 4年前 , 11F
一般新風機的熱交換效率約70%以上,這台看來有達標 不錯!
05/20 18:15, 11F
目前看來是的~ ※ 編輯: Kmdkw15 (36.239.134.153 臺灣), 05/20/2020 18:32:28

05/20 18:32, 4年前 , 12F
才剛推出,廣告文
05/20 18:32, 12F

05/20 18:45, 4年前 , 13F
耗電嗎 想知道能耗的情形 謝謝
05/20 18:45, 13F

05/20 20:25, 4年前 , 14F
這濾網面積也太小了吧!
05/20 20:25, 14F

05/20 20:27, 4年前 , 15F
新風通常都是開整天的,才能持續維持正壓,每天只用五小時
05/20 20:27, 15F

05/20 20:27, 4年前 , 16F
估算太樂觀了
05/20 20:27, 16F

05/20 20:39, 4年前 , 17F
風管距離這麼近效率還這麼好?? 滿神秘的
05/20 20:39, 17F

05/20 20:40, 4年前 , 18F
對於能源消耗的影響比較大的是除濕,夏天吹冷氣+通風,除
05/20 20:40, 18F

05/20 20:40, 4年前 , 19F
濕量會大的可怕,不知道這一台在這方面效率如何
05/20 20:40, 19F

05/20 22:15, 4年前 , 20F
這台很棒,不過最大的問題就是要挖一個洞
05/20 22:15, 20F

05/20 23:49, 4年前 , 21F
不知道原PO裝好多少呢?當時有考慮這台,但是經銷商不熟又
05/20 23:49, 21F

05/20 23:49, 4年前 , 22F
報價一台28k,問了在建x研發的同學,他是建議我買三菱VL-10
05/20 23:49, 22F

05/20 23:49, 4年前 , 23F
0,因為他們這產品只能主打堪用的熱交換效率加上清淨機功
05/20 23:49, 23F

05/20 23:49, 4年前 , 24F
能與DC較省電
05/20 23:49, 24F

05/20 23:51, 4年前 , 25F
70%的效率真的比預期好了
05/20 23:51, 25F

05/21 17:05, 4年前 , 26F
請問這個有標明耗電量嗎....
05/21 17:05, 26F

05/21 17:05, 4年前 , 27F
題外話,你的冷氣機裝的很高 以後會容易滴水,所以琴
05/21 17:05, 27F

05/21 17:05, 4年前 , 28F
最好不要擺在冷氣機正下方
05/21 17:05, 28F

05/21 17:06, 4年前 , 29F
我也很好奇他的清淨機功能
05/21 17:06, 29F

05/21 21:09, 4年前 , 30F

05/21 21:10, 4年前 , 31F
清淨濾網H11 等級
05/21 21:10, 31F

05/21 21:10, 4年前 , 32F
不能太高,不然壓損太大了
05/21 21:10, 32F

05/21 22:49, 4年前 , 33F
看起來還不錯耶
05/21 22:49, 33F

05/22 02:34, 4年前 , 34F
業配得真明顯
05/22 02:34, 34F

05/22 09:17, 4年前 , 35F
淨化率99.9%? 這種數字能信嗎? 用哪個標準測試的?
05/22 09:17, 35F

05/22 10:14, 4年前 , 36F
HEPA 標準的濾網就是99.97% 跟機型無關
05/22 10:14, 36F

05/22 10:38, 4年前 , 37F
呵呵! 完全相同的濾網 不同標準的測試方不不同 出來的
05/22 10:38, 37F

05/22 10:39, 4年前 , 38F
數據就不一樣! 誰跟你HEPA一定是99.97%? 如果是用空氣
05/22 10:39, 38F

05/22 10:39, 4年前 , 39F
清淨機的方式 那是在小空間內重複過濾一段時間 那個小
05/22 10:39, 39F

05/22 10:40, 4年前 , 40F
空間裡面的所有空氣 至少被重複過濾5次以上 得到99.97
05/22 10:40, 40F

05/22 10:42, 4年前 , 41F
% 新風機標準不同! 那是在開放風道中 空氣從A到B 中
05/22 10:42, 41F

05/22 10:43, 4年前 , 42F
間只經過濾網1次!!!!!!! 濾5次能得到99.97%的濾網 如
05/22 10:43, 42F

05/22 10:46, 4年前 , 43F
果用新風機標準來過濾的話 70%都不到! 淨化率99.9%?
05/22 10:46, 43F

05/22 10:47, 4年前 , 44F
新風機淨化率99.9% 也就是說過濾1次只剩0.1%=0.001
05/22 10:47, 44F

05/22 10:48, 4年前 , 45F
用空氣清淨機標準過濾5次的話 0.001^5=1^-15 會等於
05/22 10:48, 45F

05/22 10:49, 4年前 , 46F
空氣清淨機的99.999999999999% 你敢說你效果這麼好?
05/22 10:49, 46F

05/22 10:56, 4年前 , 47F
99.9%本來就是文宣別認真 說不定是指切換成循環清淨機模式
05/22 10:56, 47F

05/22 10:58, 4年前 , 48F
Honeywell新風EVF400用HEPA H11 PM2.5一次過濾96.7%
05/22 10:58, 48F

05/22 10:59, 4年前 , 49F
一般新風系統號稱過濾效果有92%就算ok了 國外我看過最
05/22 10:59, 49F

05/22 11:00, 4年前 , 50F
高號稱98%已經是最誇張了 你說你99.9%? 世界top 1啊!
05/22 11:00, 50F

05/22 11:05, 4年前 , 51F
VL-100 PM2.0是95% 依風量變動
05/22 11:05, 51F

05/22 11:34, 4年前 , 52F
葉味超濃看帳號就知道
05/22 11:34, 52F

05/22 16:19, 4年前 , 53F
純推建準的工業風扇
05/22 16:19, 53F

05/22 21:37, 4年前 , 54F
某樓好氣 HEPA標準又不是我訂的 呵呵
05/22 21:37, 54F

05/22 21:57, 4年前 , 55F
呵呵 我問個測試標準而已 就急著跳出來 托啊~~
05/22 21:57, 55F

05/22 23:17, 4年前 , 56F
沒測試標準跟報告,宣稱的HEPA都是假的,現在一堆宣稱的
05/22 23:17, 56F

05/24 23:39, 4年前 , 57F
三菱的好多了
05/24 23:39, 57F
文章代碼(AID): #1UnEvYOf (E-appliance)