[冷氣] 日立變頻RAS71JB一年多後變不夠冷

看板E-appliance作者 (無限期徵才)時間4年前 (2020/05/01 19:41), 4年前編輯推噓14(14019)
留言33則, 15人參與, 4年前最新討論串1/1
安裝於一7坪實驗室裡(內有實驗儀器,幫浦與儀器主機為主要熱源), 24小時全年無休,溫度設定24度C左右。 一年後,變成無法達到24度C,溫度再怎麼往下設,冷房效率也不足, 導致儀器經常失常。 在考慮儀器熱源下,這台冷氣的噸數應該是足夠的。 (有其他規模相似的實驗室可比較驗證。) 冷氣師傅來檢修,只說冷氣一切正常, 若嫌不冷就只能再裝一台…… 請問可能有什麼問題是我們沒發現的? 除了清洗冷氣、添冷媒、添風扇,還有什麼是我們可嘗試的改善方法? 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.235.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1588333314.A.494.html

05/01 19:51, 4年前 , 1F
再買一台輪流開
05/01 19:51, 1F
但其他24小時多年運轉的冷氣都沒有這種問題。 為何這台在一年後就出現問題呢?

05/01 20:02, 4年前 , 2F
同上 要省錢就找人清冷氣
05/01 20:02, 2F
每年都有請師傅清洗。至今三年了。

05/01 20:15, 4年前 , 3F
要不要檢測一下冷媒是否漏了
05/01 20:15, 3F
師傅添過一點冷媒,但他並沒表示冷媒有洩漏問題。 是否應尋求更好的檢測方法或專家?

05/01 20:20, 4年前 , 4F
室外機有清潔過嗎?,看是否鰭片很髒
05/01 20:20, 4F
有的,室內外機都請師傅徹底清過。

05/01 20:50, 4年前 , 5F
量測出風口溫度 正常值10~15℃
05/01 20:50, 5F
(筆記)

05/01 22:38, 4年前 , 6F
換個冷氣廠商去檢查
05/01 22:38, 6F

05/01 23:55, 4年前 , 7F
師傅都沒辦法的鄉民怎麼會有答案
05/01 23:55, 7F
只好請鄉民裡的師傅自薦,我們在台北。

05/02 00:17, 4年前 , 8F
可能室內熱對流無法完全位移 建議裝台電風扇 吹上方或往死
05/02 00:17, 8F

05/02 00:17, 4年前 , 9F
角處吹 讓強迫室內熱對流完全位移交換
05/02 00:17, 9F
有添兩台風扇了(7坪空間變得更擠), 一台負責對流,一台專吹發熱的主機。 主機機櫃接近地面,機櫃側面面對冷氣方向, 機櫃正面本有櫃門,早已卸下以求通風, 機櫃背面本就無壁通風。 (主機龐大,無法移機轉向。)

05/02 00:21, 4年前 , 10F
可以的話 實驗室配置十幾個甚至幾十個測量點並編號 冷氣出
05/02 00:21, 10F

05/02 00:21, 4年前 , 11F
風口、死角、出入口等一定要測 用溫度測溫槍 每小時或4小
05/02 00:21, 11F

05/02 00:21, 4年前 , 12F
時甚至6小時量一次 量個2-3天 就能從數據捉到問題出在那裡
05/02 00:21, 12F
(筆記) ※ 編輯: ballII (1.161.235.110 臺灣), 05/02/2020 00:31:36

05/02 01:32, 4年前 , 13F
冷氣維修無論如何先打電話讓原廠派人來判定
05/02 01:32, 13F

05/02 01:32, 4年前 , 14F
google很多查到的都是那種搞得很像原廠但其實根本不是
05/02 01:32, 14F

05/02 01:33, 4年前 , 15F
價格都很敢亂開 但一堆人都上當顆顆
05/02 01:33, 15F

05/02 01:34, 4年前 , 16F
你那儀器是恆溫槽之類的吧
05/02 01:34, 16F
不是,只是一般包含各種電路卡的儀器主機。

05/02 05:56, 4年前 , 17F
師傅是找日立原廠的嗎?
05/02 05:56, 17F

05/02 05:58, 4年前 , 18F
補冷媒無效也可能是銅管有漏,還有冷媒也不能補太多
05/02 05:58, 18F

05/02 06:07, 4年前 , 19F
安裝一年多後不冷,但你又說找人清洗三年了
05/02 06:07, 19F
一年後不冷,安裝三年多, 所以已忍受兩年冷氣異常了。 我下次會確保本機構技師聯絡日立原廠。

05/02 06:08, 4年前 , 20F
所以機器是什麼時候買的,google型號至少2014年就有
05/02 06:08, 20F

05/02 06:47, 4年前 , 21F
也有可能是熱源增加,外部通風量增加等等,不見得是冷氣
05/02 06:47, 21F
儀器狀態未變,判斷熱源並未增加。

05/02 06:47, 4年前 , 22F
問題。先測量看看出風口溫度吧,出風口溫度夠低表示冷氣
05/02 06:47, 22F

05/02 06:47, 4年前 , 23F
正常運作,要找其他問題
05/02 06:47, 23F

05/02 09:49, 4年前 , 24F
R410的應該不能用補的吧
05/02 09:49, 24F

05/02 11:20, 4年前 , 25F
不該補冷媒 要補就是全洩然後重灌
05/02 11:20, 25F

05/02 11:21, 4年前 , 26F
直接用補的 根本不知道灌進去的是什麼氣體
05/02 11:21, 26F
(筆記) ※ 編輯: ballII (1.161.235.110 臺灣), 05/03/2020 00:49:26

05/03 00:53, 4年前 , 27F
R410a在管路長須追加冷媒的時候可以定量充填
05/03 00:53, 27F

05/03 00:54, 4年前 , 28F
是漏冷媒的時候,因未知系統內比例,所以才不能直接充填
05/03 00:54, 28F

05/03 09:22, 4年前 , 29F
少量漏可以補,漏太多才會讓R32跟R125的比例跑掉需要
05/03 09:22, 29F

05/03 09:22, 4年前 , 30F
洩掉重新液態填充
05/03 09:22, 30F

05/03 09:26, 4年前 , 31F
檢查一下室外機散熱是不是被擋住了 通風不良也會冷
05/03 09:26, 31F

05/03 09:26, 4年前 , 32F
房變差
05/03 09:26, 32F

05/03 09:40, 4年前 , 33F
原廠檢修師傅不一定好,遇過太多盈利導向「外包」廠商
05/03 09:40, 33F
文章代碼(AID): #1Uh0i2IK (E-appliance)