家裡環境 家住北部 公寓4F 水塔約在6F 桶裝瓦斯 熱水器與浴室間隔約8公尺,不會兩處同時使用熱水 目前使用櫻花10L約15年,熱水連續使用超過5分鐘會有過熱情形 熱水器上火力也已經轉到1/3處,使用熱水仍須搭配冷水 疑問 1. 換13L,甚至16L,會比15年前的10L機種省瓦斯嗎? 2. 一定要有分段火排功能嗎? 還是數位恆溫即可? 抑或是需直上渦輪增壓? 選手 1. 櫻花牌16L DH1635A 有分段火排&數位恆溫 瓦斯消耗量:2.4kg/h 2. 櫻花牌13L SH1335 只有數位恆溫 瓦斯消耗量:1.96kg/h (此牌13L 找不到分段火排) 3. 莊頭北13L TH-7139FE 有分段火排&數位恆溫 瓦斯消耗量:1.96kg/h (13L就有分段火排才拉進來考慮) 會列出瓦斯消耗量,主因還是想拉長叫瓦斯桶的時間,不要浪費瓦斯 但前提還是需先解決過熱的問題,先謝謝各位指教與意見 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.221.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1570852840.A.1DF.html

10/12 12:10, 4年前 , 1F
四樓水壓低水量小,先選增壓機種
10/12 12:10, 1F

10/12 12:10, 4年前 , 2F
分段火排次之
10/12 12:10, 2F

10/12 12:11, 4年前 , 3F
或是去裝個全戶的加壓馬達
10/12 12:11, 3F

10/12 12:16, 4年前 , 4F
裝加壓馬達會很有感
10/12 12:16, 4F

10/12 12:31, 4年前 , 5F
我家水壓很大 裝沒有分段火排的數位恆溫熱水器 夏天設
10/12 12:31, 5F

10/12 12:31, 4年前 , 6F
定45度 結果出水溫度54度! 沒有分段火排的基本上都是
10/12 12:31, 6F

10/12 12:33, 4年前 , 7F
假恆溫~~ 夏天基本水溫就32~34度了 熱水器出水燙死你!
10/12 12:33, 7F
謝謝三位建議,所以是水壓低才造成過熱問題 目前看起來只有16L才有增壓+分段火排,會不會變成瓦斯用更兇? ※ 編輯: nikidd (36.230.221.149 臺灣), 10/12/2019 12:52:39

10/12 17:36, 4年前 , 8F
瓦斯只跟你的水量與溫度有關,大小台沒差異的
10/12 17:36, 8F

10/12 19:19, 4年前 , 9F
藉標題請問一下 請問如果家裡水壓小 是不是用儲熱式
10/12 19:19, 9F

10/12 19:19, 4年前 , 10F
的比較能解決
10/12 19:19, 10F

10/12 19:28, 4年前 , 11F
瓦斯不會用更兇啊 你想想看夏天原水水溫比較高 所以分
10/12 19:28, 11F

10/12 19:28, 4年前 , 12F
段火排開比較少排的火跟沒有分段火排 只能全開 當然是
10/12 19:28, 12F

10/12 19:28, 4年前 , 13F
分段的比較省啊
10/12 19:28, 13F

10/12 19:52, 4年前 , 14F
水壓小就裝加壓馬達阿
10/12 19:52, 14F

10/13 01:45, 4年前 , 15F
有夏天不用混冷水的機種嗎
10/13 01:45, 15F

10/13 01:46, 4年前 , 16F
我家夏天還是要混冷水(最低37)
10/13 01:46, 16F

10/13 02:01, 4年前 , 17F
我家也是37,洗到後來乾脆直接洗冷水XD
10/13 02:01, 17F

10/13 03:40, 4年前 , 18F
設定37可是夏天無法37QQ
10/13 03:40, 18F

10/13 10:47, 4年前 , 19F
可是我夏天的時候 用櫻花16L的分段火排 設定個39或38
10/13 10:47, 19F

10/13 10:47, 4年前 , 20F
是都不用混冷水耶 當然如果你的原水超過37那跟什麼火
10/13 10:47, 20F

10/13 10:47, 4年前 , 21F
排都沒關係了吧XD
10/13 10:47, 21F

10/13 11:12, 4年前 , 22F
樓上,最有可能是你熱水水量夠大,有些房子熱水管路阻塞
10/13 11:12, 22F

10/13 11:12, 4年前 , 23F
或是壓力不足,水量小即使火力已經很低,還是容易過熱
10/13 11:12, 23F

10/13 11:15, 4年前 , 24F
對 我家的水壓算大 因為我們是12樓大樓的低樓層
10/13 11:15, 24F

10/13 12:10, 4年前 , 25F
公寓3樓(水塔6樓),莊頭北13L分段火排還滿滿意的,不過夏天還
10/13 12:10, 25F

10/13 12:10, 4年前 , 26F
是要混冷水,可以有適當的溫度
10/13 12:10, 26F

10/13 12:14, 4年前 , 27F
疑問1.2我覺得分段火排是關鍵,用最少的火排點火才可以減少溫
10/13 12:14, 27F

10/13 12:14, 4年前 , 28F
升跟省能源
10/13 12:14, 28F

10/19 10:35, 4年前 , 29F
想問FAMICLEAN 的 FH-1600L 有分段火排功能嗎?
10/19 10:35, 29F