廁所用 櫻花瞬熱式電熱水器SH-125 官網是寫要安裝50A的漏電斷路器 但設計師回覆我 50A是電超過50就會跳掉 師傅裝40A是正常的 很少人裝道50A? 請問我要裝50A還是40A就可以了? https://i.imgur.com/bW9qCq7.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.50.133.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1569581934.A.600.html

09/27 19:22, 4年前 , 1F
看一下規格 9.9KW 45A...最大負載肯定跳電
09/27 19:22, 1F

09/27 21:47, 4年前 , 2F
你這電箱看起來有點小欸,全戶的電量撐的住嗎?
09/27 21:47, 2F

09/27 21:48, 4年前 , 3F
40A的很容易跳掉,特別是在冬天時
09/27 21:48, 3F

09/28 00:22, 4年前 , 4F
因為你配的線太細師傅不感給你裝到50,怕燒掉有風險
09/28 00:22, 4F

09/28 00:23, 4年前 , 5F
50a要配到14平方的線
09/28 00:23, 5F

09/28 00:25, 4年前 , 6F
不然沒理由降一級40a
09/28 00:25, 6F

09/28 08:49, 4年前 , 7F
一般都是現場線徑不夠粗才會出此下策 為了保障你的安全
09/28 08:49, 7F

09/28 08:49, 4年前 , 8F
缺點是寒流來不夠熱
09/28 08:49, 8F

09/28 13:02, 4年前 , 9F
NFB是看下面的電線多粗就配多少
09/28 13:02, 9F

09/28 13:04, 4年前 , 10F
所以才有儲熱型 4kw~6kw 遠小於瞬熱10kw
09/28 13:04, 10F

09/28 13:49, 4年前 , 11F
線大於斷路器 斷路器略大於熱水器功率或符合官方要求
09/28 13:49, 11F

09/28 13:54, 4年前 , 12F
線沒有8mm^2就重拉 用40A的線路 會常常在工作臨界點
09/28 13:54, 12F

09/28 13:55, 4年前 , 13F
就算沒問題溫度比較高也會加速老化
09/28 13:55, 13F