Re: [冷氣] 施工報價單請益
報價是一種技巧
但要看的是他的報價及實際做的是否合理
: 安裝架: 1500
: 管路 : 3500
: 控制迴路+室內機電線: 1000
以上三個因場地不同收費不同不回應
: 氮氣站壓測漏工程: 1200
氮氣是穩定乾燥氣體
不因氣溫環境因素改變壓力
因此是測試管路最佳氣體
用到氮氣站壓一般是多聯系統
一般家用裝潢場也很少用
優點是
木工釘子打到銅管時會被發現
管路有微小洩漏也會被發現
工作流程
a空配管未上內外機
把內機銅管相接
把外機銅管相接並做一個工作閥
把氮氣由工作閥充入銅管中
到達表壓力約300psi
裝潢中如管路正常未洩漏
安裝內外機時=表壓不會變少
把管路內氮氣卸掉
接管,抽真空,放冷媒
b配管內外機同時完成
大型多聯的做法稍有不同
以下以小型多聯舉例
把內外機管路配好後
由外機工作閥充入氮氣
到達表壓力約450psi
經30分鍾未洩漏
把氮氣放掉抽真空
真空度沒問題後放冷媒
氮氣站壓是很麻煩的一件事
1200根本佛心價
: 室內機排水工程:1200
裝潢場排水是很重要的一環
先將原排水管通水測試
封閉排水洞
切牆,打牆,配pvc硬管,水泥回填,環境清理
所以是合理的收費項目
: 冷暖主機排水工程:200
外機開暖氣時會滴水
合理
: 抽真空+充冷媒: 1000
抽真空是基本動作
寫在報價單中時
是報價技巧
冷煤填充是依機器設計
有的十米以上填充
有的十五米以上才填充
: 室外機安裝:1500
: 室內機安裝:1200
內外機安裝看技術
美醜差很多
會不會幫你留後路
給你日後維修方便差更多
沒有一定價格
--