[冷氣] 單管式(多聯式)一對多冷氣

看板E-appliance作者 (幸福有這麼困難?)時間5年前 (2019/05/27 11:25), 5年前編輯推噓3(3020)
留言23則, 4人參與, 5年前最新討論串1/1
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非報價文,報價文將直接刪除不通知 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述任一文字將直接刪文不通知,累犯將退文處理) --------------------------------------- 小弟最近搬新家(大樓) 有2個可以放冷氣的地方 由於空間利用與規劃 想將冷氣集中在某一平台 但這個平台比較小(240*65 cm) 應該只能放得下2台室外機 我有5個空間 要裝5台室內機 客廳 14坪 主臥 8坪 房間1 5坪 房間2 5坪 書房 3坪 本來想說用一般 一對二 & 一對三 各一組 後來發現建商預留的冷氣管線孔 塞不下5組銅管 不然就是要洗洞 但我不傾向於破壞本來的結構 發現有一種單管式的產品 但好像比較少人用 想請用過的大大們分享心得 我這些空間要如何配置比較好呢? 一對五 一對四&一對一 一對三&一對二 另外一組冷媒分配器 可以拆成 一對三&一對二 嗎? 或是要二組? 哪個牌子的單管式冷氣較優呢? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.146.195.34 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1558927559.A.6B3.html ※ 編輯: dghd (122.146.195.34), 05/27/2019 11:27:08

05/27 13:48, 5年前 , 1F
外機幹管至室內冷煤分配箱再到各台內機,建議使用大金及日
05/27 13:48, 1F

05/27 13:48, 5年前 , 2F
立的,分配箱日久都會壞修起來都不便宜記得留足夠檢修口,
05/27 13:48, 2F

05/27 13:48, 5年前 , 3F
技術大金比較好零件日立供料比較久,此系統對施工商要求較
05/27 13:48, 3F

05/27 13:48, 5年前 , 4F
高需慎選施工商
05/27 13:48, 4F

05/27 13:52, 5年前 , 5F
1.室內冷媒分配器可能會有聲音 2.室外機掛,全家都不用
05/27 13:52, 5F

05/27 13:52, 5年前 , 6F
吹。要仔細衡量
05/27 13:52, 6F

05/27 13:52, 5年前 , 7F
你有算過代價嗎 好比說一般的裝起來 20 萬
05/27 13:52, 7F

05/27 13:53, 5年前 , 8F
冷媒分配器要多 5 或 10 萬 還要考慮分配箱壞掉的風險
05/27 13:53, 8F

05/27 13:55, 5年前 , 9F
其實冷媒管沒有很粗 銑洞不要銑到橫梁 很多地方可以穿
05/27 13:55, 9F

05/27 13:55, 5年前 , 10F
門口上方沒機會銑嗎?
05/27 13:55, 10F

05/27 13:56, 5年前 , 11F
最糟就走梁下 做裝潢遮一下應該也是有機會
05/27 13:56, 11F

05/27 13:57, 5年前 , 12F
建議找廠商來看 他們應該會給很多建議 真的要銑
05/27 13:57, 12F

05/27 13:57, 5年前 , 13F
先拿去問建商 建商說沒問題就不用太害怕
05/27 13:57, 13F

05/28 11:54, 5年前 , 14F
240*65你還要考慮日後檢修的問題,240連架兩台最小的VRV
05/28 11:54, 14F

05/28 11:54, 5年前 , 15F
mini做多聯式可能都有點緊了,其他方案更不用提了
05/28 11:54, 15F

05/28 11:57, 5年前 , 16F
多聯式或是幹管式基本上就是你說的單管式,進來室內後再
05/28 11:57, 16F

05/28 11:57, 5年前 , 17F
用膨脹箱閥調節分配到個房間
05/28 11:57, 17F

05/28 11:59, 5年前 , 18F
多聯式應該最符合你的需求。即使你用一對三加一對二,一
05/28 11:59, 18F

05/28 11:59, 5年前 , 19F
樣有10根管子要跑,至少要再洗一個洞到室外,如果有地方
05/28 11:59, 19F

05/28 11:59, 5年前 , 20F
洗是可以考慮,但不要傻傻洗在重要結構上
05/28 11:59, 20F

05/28 12:01, 5年前 , 21F
如果五台裡面只有主臥比較常開,其他很少開,可以主臥一
05/28 12:01, 21F

05/28 12:01, 5年前 , 22F
對一加上多聯式一對四,這樣會比較省電一點。最後還要現
05/28 12:01, 22F

05/28 12:01, 5年前 , 23F
場評估,計算一下需要的冷房能力才能做最後決定了
05/28 12:01, 23F