Re: [問題] 為何冷氣吹不到16度?

看板E-appliance作者時間6年前 (2018/07/22 01:39), 6年前編輯推噓5(508)
留言13則, 5人參與, 6年前最新討論串2/2 (看更多)
蠻正常的 冷房能力不夠就只能到這樣的溫度 我開16度也是只能讓室溫降至24度而已 (連續24hr開啟) 這16度的設定 應該稱為"可設定溫度" 而不是室溫一定會到這溫度 八卦是 你在達不到比23度低的情況下 低於23度的設定 耗電量都一樣 因為永遠達不到設定溫度 壓縮機永遠全速運轉 耗電當然都是最大功率囉 這點也同時使用功率計證實過了 ※ 引述《kenben (對自己好一點...)》之銘言: : 請問,今天安裝panasonic LX40va2 ,高eer版本,裝在4.3坪有西曬,挑高的1f房間, : 裝完,我就開16度並調速冷,結果吹了兩個小時,還是只有到23度? : 請問,這是正常現象嗎?? : 害怕買到機王! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.140.145 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1532194750.A.873.html ※ 編輯: simon78410 (114.47.140.145), 07/22/2018 01:40:49

07/22 09:24, 6年前 , 1F
所以設定23度,在24度時仍全功率運作?23度時才開始降頻?
07/22 09:24, 1F

07/22 09:24, 6年前 , 2F
22度降到最低還或停止運轉?
07/22 09:24, 2F

07/22 14:45, 6年前 , 3F
那請問我的冷氣設定16度面板顯示只到26度 是不是只要設
07/22 14:45, 3F

07/22 14:46, 6年前 , 4F
定26度就好?設定16度壓縮機會一直運轉耗電?(定頻冷氣)
07/22 14:46, 4F

07/22 17:16, 6年前 , 5F
站在風口不就有了
07/22 17:16, 5F

07/22 20:30, 6年前 , 6F
出風口溫度一定低於16度,而且出風回風 一定差10度以上
07/22 20:30, 6F

07/22 21:21, 6年前 , 7F
其實沒有一定差十度,一般量測吹出口溫是在標準測試條件下
07/22 21:21, 7F

07/22 21:21, 6年前 , 8F
測的,溫度越低溫差也會更小....
07/22 21:21, 8F

07/22 21:26, 6年前 , 9F
其實不同溫差壓縮機轉速都不同,溫差越小壓轉也會越低,直
07/22 21:26, 9F

07/22 21:26, 6年前 , 10F
到最下限壓轉,如果這個壓轉下溫度還是持續降低,低過設定
07/22 21:26, 10F

07/22 21:26, 6年前 , 11F
溫就會跳停了。所以變頻機的消秏電功率會一直變動。
07/22 21:26, 11F

07/24 02:26, 6年前 , 12F
我有做過測試 的確差異10度以上,甚至出風口可以有8度
07/24 02:26, 12F

07/24 02:26, 6年前 , 13F
當然還是依照環境 空調大小決定,
07/24 02:26, 13F
文章代碼(AID): #1RKs--Xp (E-appliance)