[冷氣] 日立到底要裝哪一種呢......消失

看板E-appliance作者時間6年前 (2018/05/23 13:59), 6年前編輯推噓8(809)
留言17則, 9人參與, 最新討論串1/1
1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): 房間長345 寬340 高275 (公分) 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式 用捲尺量 長345 寬340 高275 (公分) 自行換算是3.5坪 房間有個大落地窗、一扇門、沒廁所 想用來當主臥 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: 頂樓 因為小孩皮膚及排汗有問題 冷氣必須維持20~22度左右 所以都是開整天 4.希望品牌: 日立 5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: 希望是變頻冷暖 6.現況簡述: 因為小孩情況特殊才想裝 希望可以耐用 之前都是有什麼用什麼 結果天氣太熱冷氣溫度也降不下 一熱到狀況又不好...... 有問師傅 但實在聽不太懂 台灣跟日本壓縮機到底有沒有差 說有一般 旗艦 頂級...... 師傅說裝一般的一噸就夠 但要搭配電扇(?) 問說太熱會不會降不下來 說有可能(??) 所以我真的很懵...... 怕花大錢結果跟現在差不多(太熱就降不下來) 希望能給個建議,謝謝 7.大略預算 40000內 不知道怎麼回文,留在這邊QQ 24度以上臉就會開始像過敏一樣發紅 排汗有問題 所以體溫自己降不太下來 20-22比較不會有這樣狀況 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.82.3 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1527055173.A.95C.html

05/23 14:02, , 1F
希望溫度在20~22軏
05/23 14:02, 1F

05/23 14:02, , 2F
你可能需要裝到RAC-40QK 這個噸數
05/23 14:02, 2F
※ 編輯: imeae (36.226.82.3), 05/23/2018 14:03:20

05/23 14:06, , 3F
我的坪數跟你一樣也有落地窗,裝40QK,正中午可以到20度
05/23 14:06, 3F

05/23 14:43, , 4F
要壓到這麼低,的確得考量到4.1的機種
05/23 14:43, 4F

05/23 14:47, , 5F
20好低,24就會狂流汗了嗎?
05/23 14:47, 5F

05/23 15:09, , 6F
要配合窗帘,不然只是出傻力
05/23 15:09, 6F

05/23 15:10, , 7F
你可以考慮循環扇跟吊扇,至少不會錢全砸在冷氣無法動彈
05/23 15:10, 7F

05/23 15:11, , 8F
5.0kw,因為你的需求溫度較低
05/23 15:11, 8F
※ 編輯: imeae (36.226.82.3), 05/23/2018 15:18:17 ※ 編輯: imeae (36.226.82.3), 05/23/2018 15:18:57

05/23 21:32, , 9F
一般的壓縮機是中國製
05/23 21:32, 9F

05/23 23:50, , 10F
沒有台灣製的壓縮機,只有中國製和日本製
05/23 23:50, 10F

05/24 20:59, , 11F
二坪多裝日立yk22很涼
05/24 20:59, 11F

05/24 21:00, , 12F
室外機也還算安靜
05/24 21:00, 12F

05/26 11:32, , 13F
我建議您裝4.1kw,另外搭配窗廉遮落地窗的陽光避免直射屋
05/26 11:32, 13F

05/26 11:32, , 14F
內生溫
05/26 11:32, 14F

05/26 11:39, , 15F
試算:3.5x3.4*0.3025=3.6,3.6*1.4*500=2520,2520+50*3.
05/26 11:39, 15F

05/26 11:39, , 16F
6*7=3780,3780/860=4.4kw,5.1kw太冷,買4.1kw搭配風扇以
05/26 11:39, 16F

05/26 11:39, , 17F
及窗廉遮陽應該是符合需求。
05/26 11:39, 17F
文章代碼(AID): #1R1GD5bS (E-appliance)