家裡的分離式冷氣用了5、6年 大約去年起漸漸不冷 在室溫30度下設定為25度 剛開始還感覺得到冷風 但是到了27度後就下不去 甚至回溫到28度 就在28正負1度那邊跳 可是...到了大清早還是能降到26度 所以每天都熱到不好睡,卻又被冷醒 今年有清過室內機與灌冷煤 灌好後有正常一陣子 但是一個月後又漸漸不冷了 然後我有拆開室內機的外殼觀察 鰭片只有中間接細管的那段會涼 其他位置跟常溫差不多是不是冷媒不夠(有漏?) 還是因為室外機放置在天井大家熱氣互吹 導致他無法正常散熱、運作? 另外一個問題是 如果我想換功率較大的室外機 能否不換舊的室內機 直接配今年出的新機種室外機? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.71.94.5 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1502079502.A.FBD.html

08/07 13:56, , 1F
搞不好要清洗了..現在的灰塵髒否..手去摸一下室內機上面
08/07 13:56, 1F
有開空氣清淨機 就算是濾網也沒多少灰塵 而且我每年都有用3M清鰭片

08/07 17:00, , 2F
過熱跳機會轉成送風 你看室外機 細的銅管有無結冰
08/07 17:00, 2F
開機半小時後觀察,僅有水滴無結冰

08/07 17:49, , 3F
1.找人來檢查,需要數據才能判斷
08/07 17:49, 3F

08/07 17:49, , 4F
2.限制很多,定頻機可以,但不一定能達到效果
08/07 17:49, 4F
可惜了,我的是變頻機 那如果是當年的大功率室外機呢?

08/08 00:03, , 5F
才五六年 感覺跟清洗無關 覺得散熱不良 致使乾燥瓶或
08/08 00:03, 5F

08/08 00:03, , 6F
膨脹閥或變頻外機的sensor感應溫度提早停止壓縮機送冷
08/08 00:03, 6F

08/08 00:03, , 7F
08/08 00:03, 7F
來幫我灌冷煤的師傅也這麼認為 大家的熱風都往天井吹,導致過熱 前幾年沒感覺可能是入住率還沒那麼高的緣故 是說我這台冷氣是一對二 我昨天又觀察了一下 另一台不開的情況下似乎比較冷 好像也比較沒變成送風樣 ※ 編輯: toinnd (203.71.94.5), 08/08/2017 14:57:16

08/10 15:08, , 8F
內機會堆積灰塵的地方 除了鰭片還有鼓風輪 外機會堆積灰塵
08/10 15:08, 8F

08/10 15:09, , 9F
的地方 為背後與側面的鰭片 灰塵越多 通過的空氣量越少
08/10 15:09, 9F

08/10 15:10, , 10F
散熱越差 冷氣效果也就越差 。所以如果只有鰭片乾淨 是不
08/10 15:10, 10F

08/10 15:11, , 11F
能排除說機器還不需要保養的可能性。  
08/10 15:11, 11F

08/10 15:12, , 12F
灰塵較多的區域 濕度較高的區域 是有可能一年機器就髒到
08/10 15:12, 12F

08/10 15:12, , 13F
足以明顯影響冷房效果的程度
08/10 15:12, 13F

08/10 15:13, , 14F
冷媒不是消耗品 不是說冷氣不冷就補點冷媒就好。 冷媒有漏
08/10 15:13, 14F

08/10 15:14, , 15F
就該抓漏與修復後 重新填加適量冷媒。 
08/10 15:14, 15F
文章代碼(AID): #1PX-eE-z (E-appliance)