影響分離式冷氣冷房效果的變因很多
● 機器
額定能力、電路邏輯控制
● 安裝
銅管品質、抽真空有無確實、銅管過長有無補冷媒、迴風空間
● 環境
東曬西曬頂曬、室內熱源、室內空氣流動
R22 定頻機,開機後壓縮機以 100%能力運轉,到達設定溫度後跳停
R410A 變頻機,開機後電腦會偵測室溫與設定溫度的差距,各家有不同的邏輯
一般是溫差大時 100%運轉(如室溫 35度,設定 26度),溫差小會降頻運轉(假設 60~70%)
啟動快速/強力運轉功能,會以額定能力 130%運轉 (如2.8kW→3.6kW)
因此變頻機在沒有強迫超頻運轉下,不一定會發揮最大能力
因此才會有 R410A 比 R22 不冷這種說法
有人說同樣能力下,A牌比B牌冷,其實也是廠商設定速冷或緩冷的策略
額定能力就是擺在那邊,最終都能達到相同溫度
冷媒的影響沒那麼大,高效率冷媒只是能花更少的電,搬運相同的熱量
這會反應在耗電量、CSPF 等能源指標上,其他的就是環保不傷害臭氧層等等
真的要說 R32 比 R410A 冷,變因就要控制到最低
相同空間、相同環境條件、同廠牌、同額定能力、同系列(這比較難)下來比
不然都沒有意義
像我上個月新裝的 28NK,室溫35度,設定25度+強力運轉,出風口可以低到9度
會比較不冷嗎?
比起冷媒,挑選適合的級數,安裝確實才是最重要的
--