※ 引述《tamari (塌利)》之銘言: : 最近要開始進行新家裝潢,因為我們家有挑高到四米左右 : 所以設計師打算要幫我們裝日立埋入式冷氣 : 他說這樣把室內機藏起來,就不會破壞室內景觀 : 不過聽說埋入式的冷氣不方便維修保養 : 如果是這樣的話裝埋入式冷氣後續問題會不會很麻煩呢▓▁ : ? 我想在美觀上 吊隱式的空調是有加分的作用在 但目前日立的吊隱式冷氣 風扇馬達的部份是祼露在外的 也就是說他的馬達跟鼓風輪會因為日子久了之後灰塵越來越多 而多翼風輪的葉片上若是佈滿灰塵後 效果自然就會變差 然後考慮到維修口的部份 我只能說回到空調產業近十年來 大概只有碰到四五個設計師可以把維修口真的做的很漂亮的 吊隱機本身是為了要追求美觀所以把機器隱藏到天花板 但維修口開的越大 說真的就比較不美觀 很多設計師只願意開一個維修口(30*60公分) 這樣的維修口大概可以讓你清清吊隱機的水盤 檢查一下高低壓接頭有沒有漏 然後看看線有沒有接錯 要保養機器 想都別想...... 想把風扇馬達跟鼓風拆下來做徹底的保養 你要把維修口開的比機器還大才有可能辦到 如果設計師跟你說他只要小小的維修口就可以把風扇馬達跟鼓風拆下來 吊隱機剛裝上去 木作骨架釘好的時候別忘了叫他表演的一下 若是沒辦法拆裝 還可以更改骨架把維修口做大 而且一台壁掛式的機器掛在牆上您都不見得願意去照顧它 何況是一台埋在天花板裡的冷氣 等到有一天他因為機體的灰塵過多造成內部有霉菌的生長 這時吹出來的風就會有霉味 等到這個時間點再回頭來保養這台機器其實已經太遲了 如果這個房子你只打算住幾年就要脫手 你把可以把這個煩腦丟給下個屋主 但如果這個房子你打算久住 我覺得你可以在空調的部份多做考慮 -- 別傷女孩子的心 會下地獄的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218

10/20 21:19, , 1F
要把維修口開的比機器還大才能拆馬達和風鼓輪???
10/20 21:19, 1F

10/20 21:19, , 2F
你確定你有維修過嗎??? Orz
10/20 21:19, 2F

10/21 09:22, , 3F
你有考慮到天花板的迴旋空間的問題嗎?
10/21 09:22, 3F

10/21 09:22, , 4F
你以為每一個現場都跟你修過的一樣好修?
10/21 09:22, 4F

10/21 09:27, , 5F
別把那種輕鋼架的現場跟住家全是木作天花板的現場混為一談
10/21 09:27, 5F

10/21 22:14, , 6F
設計就是把表面弄的很美,誰管你日後維修問題
10/21 22:14, 6F

10/22 00:53, , 7F
誰把它混為一談了 我就是說一般家庭 我就是有換過才敢
10/22 00:53, 7F

10/22 00:59, , 8F
這樣說!連日立S/F那種埋入的馬達也換過!
10/22 00:59, 8F

10/25 12:30, , 9F
不推埋入式的…維修真他媽的麻煩,找冷氣行過來修都說不行
10/25 12:30, 9F

10/25 12:30, , 10F
好看那一點,日後麻煩一大堆
10/25 12:30, 10F

10/30 18:23, , 11F
我覺得不應兩位也別吵了吧!應該說沒有一定的標準,而得
10/30 18:23, 11F

10/30 18:24, , 12F
看現場,我基本都是留1尺*2尺原則上都可以解決維修的問題
10/30 18:24, 12F

10/30 18:25, , 13F
但前提是要考慮裝潢內到天花板的高度!不夠高1*2都不夠!
10/30 18:25, 13F

10/30 18:26, , 14F
如果夠高留1.5*1都夠!這是小弟的淺見!也曾經這樣都可以
10/30 18:26, 14F

10/30 18:26, , 15F
維修!大家加油嚕!