Re: [冷氣] 請教冷氣配置

看板E-appliance作者 ( 影-小美女時鐘)時間14年前 (2011/04/25 15:09), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《allinone (newborn)》之銘言: : 1~平面圖 : -------------------------------------- : <南> : 4.14公尺 : _____________________房門 : | | | : | 廁 所 門 | : |______________| | : | | : | | : | | : |____________ | : | | | : 6.18公尺 |床 床| | : |頭 尾| | : |____________| | : | 室 | : | 內 | : | 機 | : | _________| : |______窗______| 室外機 : <北> : 2~坪數用途 : -------------------------------------- : 7.4坪 臥室 : 3~使用習慣 : ------------------------------------------ : 夏天有點熱 不曉得是否為面北的關係? : 房內無大量燈具 主要熱源 電腦 電視 無挑高 : 4~預期冷氣 : -------------------------------------- : 日立 壁掛式 變頻冷暖 32NQ\36NU\36SYT : 5~狀況描述 : -------------------------------------------- : 如圖 在預設裝室外機的地方有窗型冷氣窗 : 考慮到床的位置 室內機的位置不曉得恰不恰當? : 6~約略預算 : -------------------------------------- : 四萬左右 不曉得哪台適合我?? allinone您好 夏天會熱不知道會不會是右邊這面牆外會西曬 熱量一直傳導近來 這個坪數的話 稍微足一些我認為要用1.8噸 日立對應的數字是45 若是抓個中低標 最起碼是要用到1.5噸較佳 而日立36算1.4噸 另外36SYT則是1.2噸 內機位置安排以減少管線漏出 排水可處理 出風不要去吹到床頭為佳 光依圖面來判斷 個人覺得北邊這面牆比較適合裝機 假如預算四萬要日立冷暖 那大概要超值36級(RAC/RAS-36RU)裝起來勉強不超過四萬了 ligar -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218

04/29 00:46, , 1F
謝謝您的解答!!
04/29 00:46, 1F
文章代碼(AID): #1DjHuv0h (E-appliance)
討論串 (同標題文章)