Re: [器材] 摩卡壺跳坑~新手採購請教
※ 引述《CrazyPrayer (失去翅膀的天使)》之銘言:
: 3. 火源:Rommelsbacher (飛騰)
: Rommelsbacher旅行電爐似乎是最佳利器,除了攜帶方便,還可以一機多用
: 問題3:買寶馬orJunior登山爐+鋼架會比較好嗎?價格跟電爐差1張小朋友左右
: 不過明火在辦公室似乎...太高調...瓦斯耗材也是一個問題!
: 問題4:黑晶爐,選項多價差也大,請問像歌林MNR-10黑晶鑄鐵電子爐,鋁壺適用嗎?
: 感覺擺一個在辦公室隨時用也不錯?
其實本來就對原PO想在辦公室使用加熱器具有點擔心,下面也有人想在租屋處使用
所以雖然沒什專業但還是加減提一下
在台灣一般的多孔插座延長線額定 1650W 15A
台灣老建築內配的弱電線多半是15A,以滿載80%計可耐12A
近年新建建築的弱電線多半是耐20A,以滿載80%計可耐16A
ROMMELSBACHER 功率500W
500W/110V= 4.55A
Kolin歌林黑晶鑄鐵電子爐(KCS-MNR10) 功率1000W
1000W/110V= 9.1A
DOMO經典電動摩卡壺DM413KT 480W
480W/110V= 4.36A
當然這是以電爐火力全開下去計算
一般吃功率的怪獸吹風機開到最大約在 1500W
1500W/110V= 13.6A
一般辦公室用的電腦一組實際耗電量差不多在200W~300W
200W/110V= 1.8A
300W/110V= 2.7A
加熱型電器的吃電比起來是很兇的
所以依建物年齡各弱電迴路最好不要超過12A或16A
單迴路用電量過載了,最好的結局就是保險起作用,總開關或多孔插座跳掉
所以歌林MNR10火力全開的功率有到千瓦,算是大功率電器
要在辦公室用最好趴下去查一下弱電是怎麼接的,插座、延長線各電器的共用程度
不然中午開下去還沒喝到咖啡說不定就一堆電腦關機惹
租屋如是隔間也要小心,不是每個房東都會找合格電工來重配電線
如果房間的弱電迴路是跟其它房間共用也會增加風險
咖啡要喝,性命也要顧
--
いざ舞い散れ桜咲いて 命のある限り参れ
^,,,^ 嗚呼、もう誰もいない ふわり、風が凪いだ…
(ミ‵ω′)\m/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.210.229
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Coffee/M.1520680497.A.342.html
推
03/10 19:40,
6年前
, 1F
03/10 19:40, 1F
推
03/10 20:29,
6年前
, 2F
03/10 20:29, 2F
→
03/10 20:30,
6年前
, 3F
03/10 20:30, 3F
→
03/10 20:31,
6年前
, 4F
03/10 20:31, 4F
→
03/10 20:47,
6年前
, 5F
03/10 20:47, 5F
→
03/10 20:47,
6年前
, 6F
03/10 20:47, 6F
→
03/10 21:40,
6年前
, 7F
03/10 21:40, 7F
→
03/10 21:40,
6年前
, 8F
03/10 21:40, 8F
樓上說的沒錯1000W是最大火,但一般在用這種爐具通常也會開到五成以
上功率也不低。接個有過載保護的延長線也不一定OK,最大的問題在你插了
個延長線但延長線前面,在同一用電迴路上有多少負載。
例如你的延長線只插了自己的電腦跟電爐可能再加個燈,但這條延長線的保險
八成不會跳因為這些電器加一加不會過載,但前面的線路與隔壁同事們加一加
就難說了。所以上面才會要原原PO趴下去觀察一下,牆面或地板上的插座後
總共接了多少負載。這還是相信這個插座沒跟其它插座共用同一弱電迴路,但
這點在辦公室其實很難說。
還有一般公司裝隔間屏風或買電腦會跟廠商凹或報價買的多孔延長線,通常都
是便宜貨,不到200塊一個。那種的額定容量通常只有1210W、11A
啊。