內容預覽:
最近小弟遇到一個案子,審查委員對於基礎結構系統部分有些修改建議,. 想請教版上先進意見,聽聽不同的看法. 一棟RC造 鋼屋頂 2層樓的國中體育館,中央為挑高直通屋頂的球場. 地質情況需土壤改良,鑽探鑽至25米尚無承載層,因預算不足,不施作筏式基礎. 基礎採類似連續基礎的方式施作,除有水池需求空間外有
(還有348個字)

推噓0(0推 0噓 1→)留言1則,0人參與, 最新作者zaft (迎風)時間13年前 (2010/11/22 09:38), 編輯資訊
1
0
2
內容預覽:
是我一時疏忽,現在把平面圖放到相簿供先進們參考. 原始設計: http://zaft.pixnet.net/album/photo/160096207#pictop. 委員建議設計: http://zaft.pixnet.net/album/photo/160096205#pictop. 因為委員是
(還有57個字)

推噓7(7推 0噓 21→)留言28則,0人參與, 最新作者qlman (Qlman)時間13年前 (2010/11/22 12:23), 編輯資訊
0
0
2
內容預覽:
~~~~~~~~~~~~~~???藍 ?? 蔡??. 都是好人..... 其實你這個問題很簡單..... 委員的看法跟你的出發點是不一樣的..... 不過如果是我~~我也會照委員的意見來要做..... 因為.... 如果你利用彈簧土柱的觀點來看..... 球場區的確是不需要設地梁的...大概也是簡單