Re: [請益] 初施預力時混凝土之抗壓強度

看板Civil作者時間5年前 (2018/08/12 21:34), 5年前編輯推噓3(300)
留言3則, 3人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《BabybearXD (寶貝熊擦地)》之銘言: : 最近手邊有一件預力梁的案子, : 在公路橋梁設計規範裡有提到, : 後拉法構材潛變及乾縮損失前的暫時應力 : 在壓力時為 0.55fci', : fci'=施拉預力時混凝土的抗壓強度, : 翻遍國內外的施工範例, : 提到fci'都直接採用0.8fc',Ex:fc'=350 kgf/cm2,fci'=280 kgf/cm2 : 在土木401-100預力混凝土及公路橋梁設計規範並未著墨這一點, : 想請問各位先進這個0.8的係數考量為何? : 謝謝! 0.8這個折減係數其實跟混凝土乾縮潛變有關(可以參考 LRFD 5.4.2.3),由於 預力混凝土通常採用高強度混凝土,因此乾縮潛變的發展率比一般混凝土更高, 另外,乾縮、潛變係數又跟對溼度、混凝土齡期、體積/面積比等等有直接關聯, 但是這些修正因子進來會讓乾縮、潛變的公式變得異常複雜,為了工程上的實務 考量,以及簡化公式且讓其具有一致性,在幾位學者研究努力之下,回歸出0.8 這個折減係數,f'ci=0.8f'c也大致符合未知齡期的混凝土乾縮潛變的結果, 因此規範就直接訂0.8。 -- 以上如有錯誤請指正,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.208.117 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1534080840.A.D76.html ※ 編輯: s0322008 (101.14.208.117), 08/12/2018 21:37:50

08/13 08:00, 5年前 , 1F
08/13 08:00, 1F

08/13 12:28, 5年前 , 2F
精闢 感謝大大用心解答
08/13 12:28, 2F

08/18 19:03, 5年前 , 3F
感謝大大的講解!
08/18 19:03, 3F
文章代碼(AID): #1RS3T8rs (Civil)
文章代碼(AID): #1RS3T8rs (Civil)