[請益] 搭接長度疑問

看板Civil作者 (台服李星神)時間7年前 (2017/04/28 17:36), 7年前編輯推噓4(406)
留言10則, 6人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
各位大大前輩好 小弟遇到一個搭接長度的問題 以下兩張圖為本案的鋼筋搭接標準圖 及鋼筋伸展長度圖 http://imgur.com/a/giU5d http://imgur.com/a/ZhJJe 以一簡支梁為例 梁深超過30cm fc'=280 fy'=4200 主筋號數為#7 小弟以為搭接長度應該看標準圖上的"受拉鋼筋" 故下層為105 上層為頂層鋼筋105x1.3=136.5 問過監造得到的答案是 因梁筋搭接處為受壓區 即下層在柱兩側端 上層在中間端搭接 所以看一般鋼筋的搭接長度即可 所以是下層為60 上層為60x1.3=78 想請問各位前輩 是正確的嗎? 因小弟資歷尚淺 沒遇過搭接這麼短的梁.. 心裡充滿疑問 且覺得毛毛der 希望各位前輩幫小弟釋疑謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.7.43 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1493372211.A.2C4.html

04/28 21:43, , 1F
下層在柱兩側的梁怎麼會是簡支梁呢?
04/28 21:43, 1F

, , 2F
監造蠻猛的~ 怎麼
說@@ 04/28 22:55

04/28 23:28, , 3F
不會永遠都受壓吧……?
04/28 23:28, 3F

04/29 00:16, , 4F
但是樑的搭接位置的確都是受壓位置居多
04/29 00:16, 4F
※ 編輯: eese5412 (223.141.106.178), 04/29/2017 12:26:36

04/29 14:13, , 5F
先了解~~1.3是其下混凝土超過30CM的修正係數~~好了~~再來..
04/29 14:13, 5F

04/29 14:14, , 6F
當地震往覆作用時~端部的上下端都有可能是受拉側...
04/29 14:14, 6F

04/29 14:15, , 7F
所以 下層鋼筋搭接長度是 105 上層是 105*1.3
04/29 14:15, 7F

04/29 14:16, , 8F
標準圖說的其它鋼筋指的是牆及樓版(小於30CM)..
04/29 14:16, 8F

04/29 14:17, , 9F
結論~這監造真大膽!CCC...不過我也蠻想這樣做的!!!
04/29 14:17, 9F

05/01 01:09, , 10F
感謝q大解答
05/01 01:09, 10F
文章代碼(AID): #1P0mqpB4 (Civil)
文章代碼(AID): #1P0mqpB4 (Civil)