[請益] midas建模 模板及桿件問題

看板Civil作者 (唸著倒才蛋笨)時間8年前 (2015/08/19 20:51), 編輯推噓3(301)
留言4則, 3人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
板上大大安安,小弟近日使用midas建模時, 有兩個疑問想請教板上的大大們; 問題一、關於建立模型時模板會否一併建入? 建立梁柱系統時,之前曾經爬文看過大多會把樓板當做載重下在梁上, 但今日遇到的問題是有載重(nod load)剛好在樓板上,那是否會連同模板一併建入? 如果不建入,那樓板上的(nod load) 該怎麼處理 問題二、tension only 的桿件 在建立element時,可以選擇設計tension only桿件, 在選單裡面採用truss時(有truss/hook跟一個好像是繩索的樣子), 照字面上看來應該是假設該桿件「僅」受拉力, 應採用拉力分析, 那跑報表時為什麼還是會有Cc跟R(壓力桿件分析模式) 如果tension only不是設計該桿件僅受拉力, 那內建功能裡面tension only跟truss,又有什麼不一樣呢? 以上問題,煩請板上大大解惑。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.215.229 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1439988698.A.22C.html

08/19 22:59, , 1F
2.應該要用非線性分析?
08/19 22:59, 1F

08/20 14:25, , 2F
1.用floor load ,midas 的floor load 可以疊加,在有額外
08/20 14:25, 2F

08/20 14:25, , 3F
載重的板上再放一次要加的floor load 就好
08/20 14:25, 3F

08/22 21:15, , 4F
tension olny只受拉力;truss 二力桿件
08/22 21:15, 4F
文章代碼(AID): #1Lr7lQ8i (Civil)