Re: [請益] " 電線導管 "可以拿來當" 送水管 "嗎?
引述《smilecmc (米蟲)》之銘言:
: 工程中 包商用" 電線導管 "取代自來水的" 送水管 "
: 建築師說
: " A管是薄管,常用來作為電線管,但是問題是法規裡面沒有規定
: 不能用A管來作給水的施工設備 "
: " 水管更換部分,我是以一般工程的行情,一坪大約3000元去估算,
: 估算出來的金額,事實上是要提供給兩造協商之用,
: 沒有考慮整個重做的費用 "
: 我有兩個疑問想要請教各位先進
: 1. 法規真的沒有規定" 不能用A管來作給水的施工設備 "嗎?
: 我是真的找不到:(
: 2. 一般的鑑定報告會只估水管鋪設的費用,其他重做的費用不用估嗎?
: 還勞煩大家幫我解惑 謝謝
自來水關係民生用水,與人民健康有關,這麼重要的事怎會沒有法規?
這位建築師真是沒有認真好好鑑定,明明就有法規規定,
只能靠你自己再舉證,幫你研究了一下法規:
《自來水法》第50條有規定,自來水用戶之用水設備標準由中央主管機關定之。
依上述法律,故訂定了《自來水用戶用水設備標準》,該標準第19條,用水設備有
國際標準或國家標準者,應從其規定。
所以自來用戶設備必須依中國國家標準(CNS)施設。目前CNS有關自來水管的規定有:
(1) CNS 2335 K6184 自來水用聚氯乙烯塑膠硬質管及接頭配件檢驗法
(2) CNS 2456 K3012 自來水用高密度聚乙烯塑膠管
(3) CNS 4053 K3033 自來水用聚氯乙烯塑膠硬質管
(4) CNS 10774 K4080 自來水管件用橡膠製品
(5) CNS 10775 K6802 自來水管用橡膠製品檢驗法
(6) CNS 13158 K3102 自來水用丙烯睛-二烯-乙烯(ABS)塑膠管
(7) CNS 13496 K3107 自來水用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管
光看標題就知道,管材是有專門給自來水用的,除非現在這個電線管也能符合上面
這些CNS規定,否則就是不符規定,不能使用。
另外換管的必要費用當然都要列入,這些都是損害賠償的一部分。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.9.103
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1433215678.A.D7A.html
推
06/02 15:47, , 1F
06/02 15:47, 1F
推
06/02 15:55, , 2F
06/02 15:55, 2F
推
06/02 19:43, , 3F
06/02 19:43, 3F
推
06/02 21:17, , 4F
06/02 21:17, 4F
推
06/02 21:52, , 5F
06/02 21:52, 5F
推
06/03 10:18, , 6F
06/03 10:18, 6F
→
06/03 10:44, , 7F
06/03 10:44, 7F
推
06/03 10:53, , 8F
06/03 10:53, 8F
討論串 (同標題文章)