Re: [請益] 瀝青混凝土厚度試驗
※ 引述《ce0336ce (迷鹿)》之銘言:
: 工程會的施工規範02742 V8.0
: 3.3.8
: (1)路面完成後,每1,000m2應鑽取一件樣品,依CNS 8755之試驗法,檢測其厚度,
: 檢測位置以隨機方法決定。所留試洞於檢測後,應即以適當材料回填並予夯實。
: (2)路面厚度之許可差,應按其厚度檢測結果,且任何一點之厚度不得少於設計厚度
: 10%或1cm之較小者。
: ==========以下為我的問題==========
: 1.假設舖築厚度為5cm。
: 2.CNS 8755為十字檢測法,量4點的厚度,並求平均。
: 3.我(監造)認定一件樣品為鑽一個洞,量4點,任1點厚度低於4.5cm既為不合格。
: 4.廠商認為一件樣品為鑽三個洞,每個洞的4點平均代表該洞厚度,任一洞平均低於4.5cm方為不合格。
: 5.請問何種解釋較為合理?
先說結論:
廠商的認知才對。
因為量測厚度方法不單只有"游標卡尺直接量測",也包括有"體積法"。
體積法做出來的厚度只會有一個值,這個值就是整顆試體的平均值,
而你實際驗收也是用這個值去套施工規範,
那麼用游標卡尺量四點的時候自然也是要用平均值去套。
--